Kirjoittaja Aihe: Ekologin ominaisuuksista  (Luettu 4951 kertaa)

Poissa SaviWatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Ekologin ominaisuuksista
« : 23.10.08 - klo:09:40 »
Tutkailin tuossa ekowell.com:n sivuja ja etenkin ekologin toimintoja.

Mitä tarkoittaa viikkokello-toiminto? Se on kuitenkin mainittu omana kohtanaan ja LKV kierron ohjaus omanaan. Tiedän kyllä että EW osaa ohjata LKV kiertoa, onko tässä nyt vaan yksi asia pilkottu kahteen kohtaan?

Entä miten toimii kotona/poissa-toiminto? Sammuttaako se esim. tuon LKV kierron ohjauksen?

http://www.ekowell.com/ekologi.php

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Ekologin ominaisuuksista
« Vastaus #1 : 23.10.08 - klo:09:46 »
Lainaus
Tutkailin tuossa ekowell.com:n sivuja ja etenkin ekologin toimintoja.

Mitä tarkoittaa viikkokello-toiminto? Se on kuitenkin mainittu omana kohtanaan ja LKV kierron ohjaus omanaan. Tiedän kyllä että EW osaa ohjata LKV kiertoa, onko tässä nyt vaan yksi asia pilkottu kahteen kohtaan?

Entä miten toimii kotona/poissa-toiminto? Sammuttaako se esim. tuon LKV kierron ohjauksen?

http://www.ekowell.com/ekologi.php

Eiköhän viikkokellolla tarkoiteta samaa mitä muissakin pumpuissa. Eli voit kellon avulla ohjelmoida esim. yöpudotuksen ma-pe L1/L2-piirien lämpötiloihin. Lämpimän käyttöveden ohjauksesta en lausu eri pumpun omistajana mitään.

Poissa _ead_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Ekowell ECT-500, vaakaputkisto, lattialämmitys
Re: Ekologin ominaisuuksista
« Vastaus #2 : 26.10.08 - klo:19:38 »
Kotona/poissa toiminto vaikuttaa vain menoveden lämpötilaan. Se ei vaikuta LKV-kierron ohjaukseen. Poissa-tilassa menoveden lämpötilaa alennetaan normaaliarvosta X astetta. X voidaan asettaa välillä 0...10 C.

Ja kuten Larux sanoi viikkokellotoiminnolla voi määritellä ajastetun menoveden alennuksen. Ajastukset voi tehdä jokaiselle viikonpäivälle erikseen (ma, ti, ke, to, pe, la, su). Viikkokellossa käytetään yhtä ja samaa menoveden alennuksen asetusarvoa kuin Kotona/Poissa toiminnossa (0...10 C).

LKV-toiminnossa voi säätää LKV-pumpun käyntiaikaa minuutteina ja LKV-pumpun taukoaikaa minuutteina (taisi olla 30 min. max. taukoaika). Lisäksi LKV-kierrolle voi asettaa yöpysäytyksen (klo 23 - 05 pois päältä). Ja tietysti LKV-kierron voi ottaa myös kokonaan pois päältä. Tämä siis toki edellyttää sitä, että LKV-kiertopumppu on yleensä asennettu ja kytketty Ekowelliin. Tätähän Ekowell ei suosittele, mutta esim. meillä LKV-kiertopumppu kuitenkin on kytketty Ekowelliin.


Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: Ekologin ominaisuuksista
« Vastaus #3 : 26.10.08 - klo:23:55 »
Jep, ja lisätään tohon vielä että jos sisälämpötilansäätö on käytössä pudottaa kotona/poissa toiminto myös huonelämpötilaa pudotukselle ohjelmoidun astemäärän verran asetusarvosta.

Sitten lainaus manuaalista:

"LKV-toiminnon toimintaperiaate on sellainen, että mitattaessa anturilta nro 12 (lämmin käyttövesi, lämpötila) matalampaa lämpötilaa kuin alasäiliön lämpötila, käy LKV-pumppu jatkuvasti. Seurauksena tästä on että lämmin käyttövesi esilämpenee alasäiliön läpi mennessään ja yläsäiliössä riittää paremmin lämmintä vettä.
Kun anturilta nro 12 mitataan korkeampaa lämpötilaa kuin alasäiliön lämpötila, käytetään LKV-pumppua pätkittäin. Näin vähennetään vaikutusta, jossa yläsäiliön lämpöä siirrettäisiin alasäiliöön. Käyttäjä voi säätää sekä pumpun käynti- että taukoaikaa välillä 1...10 minuuttia"

Käyntiajan tulee luonnollisesti olla mahdollisimman lyhyt jolloin sen vaikutus lämpötilakerrostumiin on mahdollisimman vähäinen.