Avasin uuden ketjun tänne yleiselle vikapuolelle kun Thermian alifoorumilla ei tullut vastausta korkeapainepresson laukeamiseen, toivotavasti tätä ei katsota pahalla

Eli teksti käytänössä kopioitu ketjun
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7836.0 kahdesta viimeisestä viestistä.
Eli lauantaina illalla pumppu oli pysähtynyt käyttöveden tekemisen jälkeen virheilmoitukseen "käyttöpaine korkeapainekytkin", tämän jälkeen oli mennyt vastuksille. Tossa kävi nyt ekaa kertaa niin että just ennen käyttöveden tekoa tuli isompi kulutuspiikki (näkyy liitetystä kuvasta) ja tämän takia pumppu kait joutui tehdä käyttövettä pidempään ja ehkä isommalla teholla.
Pari kyssäriä liittyen liitettyyn kuvaan. Onko toi vähän yli 60 astetta menon lämpö nyt sitten lähellä maksimeja pelkällä pumpulla ilman vastuksia, entäs toi paineputken lämpö? Vai onko enemminkin jossain oikeaa vikaa eli korkeapainepresso ei pitäisi vielä noilla lämmöillä laueta? Tuosta kuvaajasta näkeekin että normaalisti 55 asteeseen asetettu käyttöveden lämpötila saavutetaan noin 60 asteen menolämpötilassa, mutta tuossa klo 22:00 päättyvään käyttövesiajoon mihin myös pumppu tilttasi näkyy menneen kuumemmaksi, varmaan n. 62-63. Tehdasasetukset maksimeille meno ja tulo on muistaakseni 70/65. Jos lämpötilat on vielä ihan ok, niin onko arvauksia mistä moinen voisi johtua?
Lähinnä nyt kait pitäisi yrittää testata että kv-teon aikana laskisi rajusti kuumaa vettä jos saisi tuon tilanteen uusittua. Lisäksi jos joku osaa sanoa jotain asetuksien suhteen että miten noita äärimmäisiä lämpöjä kv-teon aikana voisi tai kannattaisi yrittää rajoitta, jos ne nyt siis edes ovat äärimmäisiä.