ja mainitsin että tulee 200-300L poreamme myös. Ehdottivat pumpun lisäksi pientä lisävaraajaa poreammeen vedensyöttöön. Itse en oikein ymmärrä miksi, kun EVT:ssä kuitenkin on jo 360L varaaja.. luulis siitä irtoavan tarvittaessa ainakin se 400L käyttövettä?
Hyvä lämpimän veden tuotto ja hyvä hyötysuhde ovat keskenään riiteleviä asioita. Hyvän hyötysuhteen saamiseksi lämpöpumppua pitää ajaa mahdollisimman matalilla lämpötiloilla mutta tämä kostautuu lämpimän veden määrässä.
Käytännön minimilämpötilat varaajassa ovat alhaalla n.30C ja ylhäällä n. 60C. Ja jos lämpötila on tasaisesti kerrostunut, voidaan varaajaa jäähdyttää alaosa 20C:een ja yläosa 40C:een. Tällöin saadaan lämmintä vettä 8,4 kWh:n edestä, mikä vastaa 225 litraa 37C vettä, joka on lämmitetty 5C lämpötilasta.
Mutta jos lähtötilanteessa varaajan alaosa on n. 37C ja yläosa n. 67C, saadaan 360 litran varaajasta 300 litraa 37C vettä.
Että näin.
ATS