Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos täydennystiedoista.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”OKT2018” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 72 m2, 202 m3, 2,73 kW 7 950 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 72 m2, 187 m3, 2,24 kW 5 755 kWh
- At – Varasto: Lattialämmitys, 15 C, 38 m2, 87 m3, 1,73 kW 3 621 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 C, 6 metriä, 0,08 kW 742 kWh
YHTEENSÄ 6,8 kW 18 069 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,97 kW 13 105 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,17 kW 2 901 kWh
- Josta vuotoilmat 0,55 kW 1 321 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,08 kW 742 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 182 m2, 476 m3 4,8 COP 6,31 kW 18 069 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 6,9 kWh 22 869 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -828 kWh 0,25 kW 22 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 041 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,00 kW 22 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 041 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 5,5 kW 16 609 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 432 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 432 kWh
Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,32 bar (32 kPa) Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 375 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.