Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
En ole varma, olenko ymmärtänyt kohteen tiedot oikein!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Peltzu” LAHTI (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Patterilämmitys, 17 C, 54 m2, 114 m3, 2,19 kW 5 511 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 136 m2, 339 m3, 6,39 kW 17 341 kWh
YHTEENSÄ 8,6 kW 22 852 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,88 kW 16 013 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,97 kW 4 997 kWh
- Josta vuotoilmat 0,73 kW 1 842 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 190 m2, 453 m3 3,6 COP 8,10 kW 22 852 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,46 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 8,6 kWh 26 852 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -860 kWh 0,27 kW 25 992 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 992 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,60 kW 25 992 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 992 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,2 kW 18 291 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 701 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 701 kWh
Tarvitaan 189 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,46 bar (46 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 462 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.