Talo 198m2 (2 kerrosta) (3900W)
Talli 72m2 (2600W)
Olen laskenut talon ja tallin lämpöhäviöt jotka ovat yhteensä siis n. 6800W
Urakoitsija tarjoaa:
Nibe F1255-6 jonka olen varmistanut että on riitävä.
Kaivo 160m2
(Taloon tulee myös jäähdytys maalämmöstä ilmanvaihdon kautta ja lattiajäähdytys, mikäli sillä on merkitystä)
Mielestäni kaivo kuullostaa lyhyeltä?
Minulla ei ole taitoa tai työkaluja kaivon pituuden arvioimiseen.
Kaikki apu on siis tervetullutta.
Puuttumatta mitenkään mitoituslaskelmaan muutoin, olisi noin 160 aktiivimetrin syvyinen lämpökaivo suunnilleen riittävä.
Varmistu kuitenkin siitä, että lasklelma on tehty oikein.
Kun on talli lämpökanaaleineen ja kohtalaisen iso talo, vaikuttaa mitoituslaskelma alimitoittamitoittavalta.
Onko myöskin lämmin käyttövesi huomioitu laskelmassa?