Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”haape” KEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 15 C, 20 m2, 40 m3, 0,47 kW 2 298 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 80 m2, 200 m3, 5,96 kW 17 135 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 50 m2, 110 m3, 3,03 kW 7 992 kWh
YHTEENSÄ 9,5 kW 27 425 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,04 kW 21 156 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,56 kW 4 072 kWh
- Josta vuotoilmat 0,86 kW 2 197 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 150 m2, 350 m3 3,6 COP 8,98 kW 27 425 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 9,7 kWh 33 425 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,20 kW 32 725 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 724 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,60 kW 32 724 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 32 724 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 6,9 kW 22 928 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 797 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kwh) 9 797 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,82 bar (82 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,44 bar (44 kPa)• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,25 bar (25 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 678 metriä, upotussyvyys vähintään 1,4 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.