Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman, vaikka sitä ei varsinaisesti ollut pyydettykään.
Liitin tulosteen omaan viestiisi.
Tämä laskelma on melkoisesti arvauspohjainen. Kohteen lämmitysöljyn vuosikulutus vaikuttaa suurelta.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Otra” KOUVOLA (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 16 C, 74 m2, 163 m3, 3,68 kW 11 246 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 75 m2, 195 m3, 6,12 kW 16 642 kWh
YHTEENSÄ 9,8 kW 27 887 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,99 kW 20 856 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,61 kW 4 045 kWh
- Josta vuotoilmat 1,19 kW 2 987 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 149 m2, 358 m3 3,6 COP 9,39 kW 27 887 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 9,9 kWh 32 687 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -696 kWh 0,21 kW 31 991 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 991 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 31 991 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 991 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,2 kW 22 525 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 466 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 466 kWh
Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,76 bar (76 kPa) (Ei toimi 40 miilisellä keräimellä)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,23 bar (23 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 568 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.