Olisihan se ollut liian helppoa että venttiilin säädöllä olisi vika korjaantunut. Nyt sama virhe 51 ilmestyi taas
. Tällä kertaa sain login tapahtuneesta. Käyrää osaan katsoa, mutta tuo .log tiedoston tulkkaaminen ei oikein onnistu. Osaako joku auttaa login perusteella mistä tämä voisi johtua? Näyttää että maalämpökone ei jaksa tehdä lämmintä vettä tarpeeksi.
Onko lokia ajalta "ennen ongelmia", esim. vuoden tai kahden vanha?
Vaikuttaa kuumakaasun lämpötila melko alhaiselta. Vain 90C kun tehdään käyttövettä. Normaalisti 100-110C.
Kylmäaineen vähyys aiheuttaa tuollaista.
Haiskahtaa kylmälaiteasentajan hommilta.
Kylmäaineen määrä kannattaa "ensimmäiseksi" punnita.
Koneen sisällä on tarra, johon on merkitty
juuri siihen koneeseen tehtaalla laitettu kylmäainemäärä.
Kylmäainemäärä muuttuu mallivuosien mukaan.
Kannattaa liittää lokit tänne juuri sellaisina, kuin ne USB:lla ovat.
Ohjelmaversio on vanha, pumppujen nopeuksia ei näe lokista ja Nibe ei pysty säätämään niitä.
Kaivo näyttää toimivan normaalisti.
Käsittääkseni matalapaineanturi vahtii ettei imukaasun paine laske liian alas.
Niben vikakoodiavain kertoo seuraavaa:
Vikakoodi numero 51
Matalapainehälytys
Maalämpöpumppu
Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty.
Tämä saattaa johtua seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
- Pieni virtaus tai ei virtausta lämmönkeruujärjestelmässä.
- Tukkeentunut suodatin.
- Höyrystin jäätynyt virheellisen jäätymisenestoaineseoksen vuoksi.
- Vuoto lämmönkeruujärjestelmässä.
Poista ilma lämmönkeruujärjestelmästä ja nollaa sitten hälytys. Jos hälytys uusiutuu, tarkasta/puhdista suodatin. Jos hälytys siitä huolimatta uusiutuu, ota yhteys asentajaan.