Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: matalapainehälytys, keruuneste ei tunnu kiertävän F1245 RATKAISTU  (Luettu 7194 kertaa)

Poissa ylonve

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Heitti matalapainehälytyksen 51. Keruunesteen lämpö näyttää 24 tulo ja lähtö -8. Tuntuu olevan oikein kun kädellä koettaa pumppua.

Ulkoinen sihti putsattu - puhdas oli. Löytyykö Nibestä sihtiä?

Pakko-ohjauksella pumppu pitää ääntä eli jotain eloa on. Jos yrittää ilmata, niin paisuntasäiliön pinta ei liiku mihinkään, eli ilmaus ei onnistu. Ikäänkuin neste ei liiku ollenkaan.

Laitoin nesteen kierrätyksen ulkoisella pumpulla, eikä neste liiku vieläkään. Onko tuolla joku venttii, joka estää nestekeruussa, joka estää kierron?

Poissa ylonve

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: matalapainehälytys, keruuneste ei tunnu kiertävän F1245
« Vastaus #1 : 14.06.15 - klo:13:14 »
Itse itselleni vastaten. Keruupumpun apukäynnistys auttoi tai sitten pelkästään odottelu.

Kiertovesipumpun (GP1) apukäynnistys
HUOM!
Lämpöjohtopumpun (GP1) apukäynnistys
koskee vain versioita F1245 -5 - -12 kW.
1. Pysäytä F1245 asettamalla katkaisin ((SF1)) asentoon
" ".
2. Irrota etuluukku.
3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku.
4. Irrota ilmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä
taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua
vähän vettä.
5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria.
6. Ruuvaa ilmausruuvi (QM5) kiinni.
7. Käynnistä F1245 asettamalla katkaisin (SF1) asentoon
" " ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii.
Monesti on helpompaa käynnistää kiertovesipumppu
F1245 käynnissä, katkaisin (SF1) asennossa "". Jos F1245
on käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana,
ota huomioon se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää
pumpun käynnistyessä.

Poissa Enhancer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: matalapainehälytys, keruuneste ei tunnu kiertävän F1245
« Vastaus #2 : 14.06.15 - klo:20:42 »
Itse itselleni vastaten. Keruupumpun apukäynnistys auttoi tai sitten pelkästään odottelu.

Kiertovesipumpun (GP1) apukäynnistys
HUOM!
Lämpöjohtopumpun (GP1) apukäynnistys
koskee vain versioita F1245 -5 - -12 kW.
1. Pysäytä F1245 asettamalla katkaisin ((SF1)) asentoon
" ".
2. Irrota etuluukku.
3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku.
4. Irrota ilmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä
taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua
vähän vettä.
5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria.
6. Ruuvaa ilmausruuvi (QM5) kiinni.
7. Käynnistä F1245 asettamalla katkaisin (SF1) asentoon
" " ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii.
Monesti on helpompaa käynnistää kiertovesipumppu
F1245 käynnissä, katkaisin (SF1) asennossa "". Jos F1245
on käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana,
ota huomioon se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää
pumpun käynnistyessä.
Ehkäpä se avain oli kuitenkin tuo ILMAUSruuvin avaaminen :).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Olisko noin ?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m