Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Perinnetalo ”Juhka” HUITTINEN (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 163 m2, 465 m3, 12,42 kW 37 387 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 84 m2, 193 m3, 5,29 kW 14 108 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 32 m2, 74 m3, 1,80 kW 4 408 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 C, 25 metriä, 0,36 kW 3 152 kWh
YHTEENSÄ 19,9 kW 59 055 kWh
- Josta johtumisvuodot 15,34 kW 44 976 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,46 kW 6 447 kWh
- Josta vuotoilmat 1,71 kW 4 480 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,36 kW 3 152 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 279 m2, 731 m3 3,3 COP 19,27 kW 59 055 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,57 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 19,8 kWh 64 055 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 216 kWh 0,38 kW 62 839 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 62 821 kWh
- Pumpulla tuotetaan 19,00 kW 62 803 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 18 kWh
Yhteensä 62 821 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 19,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 19,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 13,2 kW 43 350 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 19 471 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 18 kwh) 19 489 kWh
Tarvitaan 2 x 225 m = 450 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,99 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,62 bar (62 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,33 bar (33 kPa)• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1069 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.