Kiertopumppu toimii, testattu nyt ja vaihdettu vuosi sitten talvella kun hajosi silloin..(ei talvea ettei ongelmia tämän kapistuksen kanssa...

)
Tuo vaihtoventtiili tuli nyt testattua tänään toimilaitetestin kautta ja manuaalisesti että liikkuu käskystä.
Ja tosiaan pumppu toiminut aikasemmin ihan normaalisti vanhoilla tehdas asetuksilla ja uusissa tehdas asetuksissa ei ollut kun muutama eroavaisuus vanhaan. En millään jaksa ruveta koneesta näpyttelemään ihan kaikkia parametrejä tänne mitä sieltä löytyy (taitaa olla lähemmäs 200 mitä niitä sieltä löytyy) Mutta siis 90% niistä on koskemattomia ja tehdas asetuksissa, tässä nämä päivitetyn asennusohjeen säädöt mitä sinne ajetaan:
5001=580
5002=10
5004=20
5005=120
5006=600
5008=120
5015=150
5016=-30
6006=550
6007=50
6008=100
7905=0
7907=3
7304=20
7313=20
730E=300
730B=200
7203=50
720F=50
200F=200
200E=600
7340=3
7341=60
7342=100
7347=50
7343=100
Piirien lämpötilasäätöihin ei ole kajottu.
Tuohon järjestelmä kuvaan niin (en jaksa nyt opetella kuvan liittämistä tähän) niin käyttövesi +49c,puskuri pyynti +53c,mittattu puskuriämpötila +30c, lp1 pyynti +53c, mitattu anto +30c, lp2 pyynti +38c, mitattu anto +30c. (ulkona -18c) Eli verkostoon menee niin lämmintä kun kone suostuu nyt antamaan kiertoon.
Lattia pysyy tuolla vielä kohtuu lämpimänä mutta muualla talossa ei tahdo patteri verkolle lämpöä riittää.
Kaikki anturit mitattu ja tarkastettu että pitää arvot paikkansa.