Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle  (Luettu 2977 kertaa)

Poissa Hantta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle
« : 22.02.18 - klo:23:22 »
Hei,

Mitoitusapua pyytelisin Tampereelle vuonna 2018 pystytettävän hirsitalon maalämmön oikeaan mitoitukseen.

Kyseessä 1-kerroksinen hirsitalo, suorakaiteen muotoinen ja pulpettikatto.
Lämmitetty nettoala 139m2
Maanpäälliset kerrostasoalat 161m2
Huonekorkeus on 2390mm -> 3935mm
Rakennustilavuus 370m3

Vesikiertoinen lattialämmitys, koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Tällä hetkellä vasta yksi tarjous saatu, jossa porakaivon syvyys 150metriä ja kompuran teho 7,5kW Stiebel Eltron merkkinen kone.

Muuta huomioitavaa: kylpyamme.

Kiitokset jo etukäteen!


Ystävällisin terveisin,
Hantta
« Viimeksi muokattu: 23.02.18 - klo:22:49 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle
« Vastaus #1 : 23.02.18 - klo:10:34 »
Ulkoseinien hirren paksuus on erittäin tärkeä tieto. Vaikuttaa kovasti mitoitukseen.

Lasken nyt alustavasti 210 mm hirrelle, mutta toivon sitä todellista hirsipaksuutta.
Vaikuttaisi siltä, että 150 metriä syvä porakaivo olisi kovasti liian matala.

Poissa Hantta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle
« Vastaus #2 : 23.02.18 - klo:20:34 »
Lamellihirren paksuus on 205mm.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle
« Vastaus #3 : 23.02.18 - klo:22:51 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo ”Hantta”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 21 C, 145 m2, 386 m3,      7,64 kW   23 086 kWh
YHTEENSÄ      7,6 kW   23 086 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,19 kW   19 275 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,00 kW   2 629 kWh
- Josta vuotoilmat      0,45 kW   1 182 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  145 m2,  386 m3    4,9 COP   7,26 kW   23 086 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   7,8 kWh   27 886 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -680 kWh   0,19 kW   27 206 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 206 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   27 206 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         22 406 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,4 kW   20 791 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 415 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 415 kWh
Tarvitaan 213 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,54 bar (54 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,29 bar (29 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,17 bar (17 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   529 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta

Poissa Hantta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle
« Vastaus #4 : 23.02.18 - klo:23:35 »
Hei,

Iso kiitos! Mun täytyy tutkailla hiukan näitä tuloksia, ennenkuin osaan sanoa noihin lähtöarvoihin mitään...

Ystävällisin terveisin,
Hantta

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua maalämpöön Tampereen seudulle
« Vastaus #5 : 24.02.18 - klo:08:55 »
Huomaat varmaan ristiriitaa lämpimän alan ja "Maanpäälliset kerrostasoalat 161m2" kesken.
Oletin tämä tarkoittavan ns. rakennus alaa.
Niitäkin on muuten 2 erilaista.
On todellinen rakennusala ja rakennuslupa-asioissa käytettävä ala, joka lasketaan enintään 250 mm seinävahvuudella.
Rakennus ala laskien 205 mm hirrellä ei mennyt yksiin "Lämmitetty nettoala 139m2" kanssa.
Tämä ero aiheutuu siitä, että lämmin nettoala ei sisällä väliseiniä, hormeja jne..
Niidenkin osalle tulee kuitenkin rakennuksessa lämpövuotoja.
Siksi lämmin nettoala antaa liian pienen lämmitystarpeen.