Sjs, jatkisin vielä siitä ? rivistä sinun logissa.
Tämä lienee modbus koodi 43086 priorisointi jossa 10=off 20=kuuma vesi ja 30=lämmitys
Kiitos vastauksistasi!
Olin unohtanut tuon. Logitiedoissa sarakkkeet ja niiden otsikot ovat pitkässä tietorivissä, niin minulla on ongelmia löytää niille selitystä. Pitäisi logitiedoto siirtää aina excel-taulukkoon ja hakea kullekkin sarakkeelle nimi. Ehkä silloin pysyisin parhaiten kartalla.
Sjs, sinulla on ilmeisesti valittuna lämpöjohtopumpulle automaattisäätö ja valittuna kohta radiaattorit ,jolloin ohjelma
pyrkii säätää deltan muistaakseni 15 asteeseen kun DUT saavutetaan.
Minulla on valittuna oma valinta dt:lle. Dt säädetty 7.5 ja DUT Huom. +10 .
Näin dt pysyy jatkuvasti 7.5 lukemassa jos ulkona on kylmempää kun +10 astetta. Kokeile tätä asetusta.
Tuo vastauksesi olisi heti ratkaisut ongelmani. Hätäinen kun olen niin soitimpa Niben huoltomiehelle ja hän tuli eilen käymään. Hän ihmetteli myös tilanneta ja haeskeli syytä kytkennöistä. Mitään ei löytynyt niin kokeili muuttaa virtausasetukset patterilämmitykselle. Heti alkoi pumpun nopeus vakioitumaan näytöllä, ei laskenut enään alle 35%.
Lämpötilaero heilui viimeyönä 8 -10 asteen välillä.
Aamula muutin virtausasetukset omalle säädölle eli mutun annoin olla 29 ja dt pudotin 10=> 8. Nyt lämpötilaero on ollut 6-7 asteen haarukassa. Käyttöveden teon osalta ei ole vielä tietoa, kun data puuttuu. uskon sen olevan kohdallaan, vaikka se on seilannut päin vastoin.
Taidampa tässä palauttaa uusimman ohjelmaversionkin, josta olin jo siirtynyt vanhempaan versioon.
Kiitos vielä kerran avusta!