Uudiskohde keski-suomi Muurame.
Huoneistoala 120+36m2 autotalli talon yhteydessä.
Huonekorkeus 250mm korotettu sisäkatto autotallissa ja tupakeittiössä n.70m2 alalla.
Eristys
Seinä 250
Lattia maavarainen betonilaatta 80mm vesikierto lattialämmitys. eristys reunoilla 250 ja keskellä 200
Yläpohja levyvilla 100mm +400 puhallus villa.
Isot kiinteät ikkunat joka huoneessa u arvo 1.0.
Autotallissa tarkoitus pitää matalampaa lämpöä.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Tahone” MUURAME (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 120 m2, 348 m3, 4,20 kW 13 206 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 36 m2, 94 m3, 1,60 kW 4 066 kWh
YHTEENSÄ 5,8 kW 17 273 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,21 kW 13 071 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,14 kW 3 037 kWh
- Josta vuotoilmat 0,45 kW 1 164 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 156 m2, 442 m3 4,9 COP 5,40 kW 17 273 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 5,9 kWh 22 073 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -724 kWh 0,20 kW 21 349 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 349 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 21 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 349 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 4,8 kW 16 128 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 221 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 221 kWh
Tarvitaan 176 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,28 bar (28 kPa)• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 423 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.