Tulokas
Viestejä: 2
Maalämpöfoorumi
Hälytys suurp.pres lauennut. lisälämpö...
«
:
04.02.18 - klo:03:02 »
Mainiosti toiminut yhdeksänvuotias Thermia Diplomat antoi tänä yönä ilmoituksen.
Muuten ei olisi huomattukaan mutta patterin termostaatti alkoi huutaa.
Pois päältä > päälle muutti vikakoodiksi "lisälämpö"
Kirjattu
sam68
Konkari
Viestejä: 2 239
Vs: Hälytys suurp.pres lauennut. lisälämpö...
«
Vastaus #1 :
04.02.18 - klo:08:03 »
Lisälämpövika tulee jos joku sulake on palanut tai sen lisälämmön on termari lauennut. Termari löytyy pumpun sisältä T2 tarralla varustettuna pumpun puolivälistä hieman vasemmalta. Siitä nupista kun painaa lujasti =>naks.
Kirjattu
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *
PiinMinna
Tulokas
Viestejä: 2
Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytys suurp.pres lauennut. lisälämpö...
«
Vastaus #2 :
07.02.18 - klo:16:13 »
Kiitos - juuri näin asia korjaantui. Tosin ei heti. Lämpöpumppu asetettiin pelkälle maalämmölle muutamaksi tunniksi niin sen jälkeen T2 painoke toimi