Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51  (Luettu 3466 kertaa)

Poissa Saarella

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« : 29.09.18 - klo:10:40 »
Nibe Fighter 1245 10kw, herjaa 51 matalapainehälyytystä?
Maapiirin putken sihti pumpun ulkopuolelta on putsattu, liuosta on paisunta-astiassa, maapiirin pumpulta laskettu ilmausruuvista ilmoja pois, mutta ilmaa ei tule ollenkaan.
Mistä alkas vikaa haarukoimaan?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 343
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #1 : 29.09.18 - klo:11:21 »
Saako koneesta "ajettua" käsin liuospuolta? Jos saa niin jäähtyvätkö sekä maahan että maasta tulevat putket? Jos ei niin koneessa ei kierrä liuos. Joko ilmalukko tai keruunpumpussa häikkää.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #2 : 29.09.18 - klo:11:23 »
Viittaa kyllä keruupiirin huonontuneeseen kiertoon.
Voi myöskin olla vajausta kylmäaineen määrässä vuodon seurauksena, tai paisuntavettiilin (säätö-) vika.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #3 : 29.09.18 - klo:11:50 »
Lainaus
Nibe Fighter 1245 10kw, herjaa 51 matalapainehälyytystä?
Mitenkä hälytys esiintyy?
Onko koko ajan päällä?
Vai silloin tällöin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Saarella

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #4 : 29.09.18 - klo:12:16 »
No niin, elähän huoli, niin se lähti käyntiin kun sieltä maapiirin pumpulta laski viinaa vähän aikaa ulos, pumpulla nähätävästi oli juuri senverran ilmaa että se ei suostunut käymään.

Tuo vika ilmeni silleen, että pumppu kun oli vikatilassa, kuittasit vikailmoituksen, pumppu lähti käyntiin ja noin 2min jälkeen se meni uudelleen vikatilaan.
Ensin ajattelin että se silloin tällöin tekee sen, mutta eilen illalla jäin seuraamaan viereen sitä, niin ei se tosiaan tuon vikailmoituksen kuittaamisen jälkeen kauaa käynyt kun se taas oli uudelleen vikatilassa.

Ko pumppu on ollut käytössä 7 vuotta, ilman mitään ihmeellisempää ongelmaa.
Asennettaessa sitä ilmattiin tovi, mutta kun sieltä ei ilmaa enää tullut, otettiin pumppu käyttöön.

Pumppu toimi reilu 3 vuotta ilman yhtäkään ongelmaa, kunnes maapiiristä alkoi hävitä viinat, jolloin se pari kertaa meni vikatilaan.
Alkuun oltiin vähän hätä käjessä, et onko maapiiriiin tullut vika ja kun vika ilmeni oli Joulukuu ja sopivasti kovat pakkaset.
Hetken siinä mietittiin että nostetaanko putki ylös lämpökaivosta ja aletaan tutkia löytyykö siitä vuotoa/vikaa.
Hetken mietinnän jälkeen tehtiin se päätös että katotaan ajan kans, miten se siitä alakaa tokenemaan ja täytetään maapiiriä jos sieltä vielä kuitenki sitä ilmaa tulee pois.
Maapiiriä juotettiin noin vuoden ajan vaihtelevasti 1-3l/kk. Aina kun maapiiriä täytettiin, lähti pumppu aina käyntiin täytön jälkeen normaalisti.
Vuoden juottamisen jälkeen pumppu on toiminut taas 3 vuotta ilman mitään ongelmaa.

Nyt tälläviikolla pumppu on mennyt muutaman kerran vikatilaan vaikka paisunta-astia on ollut puolillaan ja eilen se meni jo siihen pisteeseen että se ei pysynyt käynnissä ollenkaan.

Järjestelmä on Nibe Fighter 1245 10kw, joka on kiinni 180m lämpökaivossa, pumpulla lämmitetään 1½-kerroksista 2011 rakennettua noin 180m2 taloa.
« Viimeksi muokattu: 29.09.18 - klo:13:28 kirjoittanut tomppeli »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 343
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #5 : 29.09.18 - klo:12:20 »
Kannattaa syynäillä koneen sisuksista ettei oo messinkimutterit halki jos siellä on sellaisia. Ja samoin tietysti muualtakin missä liuosputkia menee.

mm tässä juttua asiasta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=372.0
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Saarella

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #6 : 29.09.18 - klo:12:29 »
Juu, pittääpä tutkailla näkyskö siellä muttereissa mitän silimämäärästä vikaa/halakiamaa.
Pumpun ulkopuolella kaikki liitokset on 90% prässiosilla tehty.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #7 : 29.09.18 - klo:13:28 »
Järjestelmä on Nibe Fighter 1245 10kw, joka on kiinni 180m lämpökaivossa, pumpulla lämmitetään 1½-kerroksista 2011 rakennettua noin 180m2 taloa.
Koetin laskea noiden aika niukkojen tietojen perusteella ja vaikuttaa kovasti siltä, että lämpökaivo olisi liian pieni ja pumppu vähän ylitehoinen.

Tällaisen tuloksen sain:
Talo ”Saarella”         OULU      (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 C               
- Alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 130 m2, 338 m3,            5,15 kW   16 498 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 50 m2, 115 m3,            2,05 kW   5 672 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,2 kW   22 170 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )               
• Kiinteistö,  180 m2,  453 m3          4,8 COP   6,76 kW   22 170 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   1,31 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   8,1 kWh   28 170 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -820 kWh   0,23 kW   27 350 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   27 350 kWh
- Pumpulla tuotetaan             10,00 kW   27 350 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä               27 350 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )               10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -51 C
▪ Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   7,9 kW   20 601 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 749 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)               6 749 kWh
Tarvitaan 243 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).               
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,61 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,2 K               1,1 bar (110 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,2 K               0,57 bar (57 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,2 K               0,32 bar (32 kPa)

Laskelma voi olla virheellinen niukkojen lähtötietojen takia.!

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #8 : 29.09.18 - klo:14:00 »
Tässä on luultavasti kaivo ollut talvella jäässä ja on mahdollisesti vahingoittanut kaivossa alas menevää putkea.

Poissa Saarella

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #9 : 29.09.18 - klo:14:26 »
Tjaa-a...

Nyt pittää sanoa että ei muista enää et miten nuo laskettiin sillon aikonaan.
Pumppua arvottiin sillon 8 ja 10kw välillä mut tallin vuoksi päädyttiin 10kw pumppuun, pumpun edustajan suosituksella.
Mikä tuolle pumpulle olis passeli kaivon syvyys?   ...kun tuota aloit laskeskelemaan!?    :o

Joskus kun sais tuon autotallin tehtyä, niin sekin ois tarkotus maalämpöön liittää.
Max 54m2 tallille on rakennuslupa.

Edit:  Eikö olihan se tuonne laitettukki, kun luki tarkemmin.    :-[

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 343
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #10 : 29.09.18 - klo:23:26 »
Oletko koskaan katsonu millaisia lämpötiloja sielä kaivosta on on tullut / mennyt? Jos molemmat alkaa olemaan pakkasen puolella pidempään niin sitten jäätymisen riski on. Epäilisin kuitenkin alkuun jotain muuta syytä.

Ainakin noita haljenneita muttereita on ollut paljon ja joskus voivat olla hankalia nähdä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Saarella

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #11 : 30.09.18 - klo:14:15 »
Ei oo tullu seurattua yhtään.
Vois melekeen pistää hankintalistalle sen rinnakkais näytön sisälle, niin ehkä tulis seurattua sitten.
Tuli sillon rakennusaikana asennettua varalle putki teknisestätilasta sisälle, niin se onnistus tehä heleposti nyt jälestäki.
Tahtoo vaan olla vapaa-aika vähän kortilla, niin ei sitä vähästä aikaa tuu käytettyä pumpun käyttäytymisen seuraamiseen.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 221
Vs: Nibe Fighter 1245 10kw matalapainehälyytys 51
« Vastaus #12 : 30.09.18 - klo:16:17 »
Laita loggaus päälle 1min välein ja pidä päällä koko ajan.
Pienikokoisella usb muistilla ovi  mahtuu kiinni ja muistille mahtuu koneen eliniän aikaiset lokit. Tarvitessa voi sitten katsoa miten on käynyt.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.