Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1155 data-analyysiä  (Luettu 3695 kertaa)

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1155 data-analyysiä
« : 05.01.18 - klo:14:54 »
Parin päivän dataa. Voisikohan joku ystävällinen sielu vilaista miltä näyttää. Tuhannesti kiitoksia jo etukäteen.

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 data-analyysiä
« Vastaus #1 : 05.01.18 - klo:16:06 »
Ihan normaalilta näyttää, onko tuossa toisessa tehty "Legionellan tuho", kun pikku lepo tullut koneelle ja max taajuus vähän noussut? Deltat ym. normit ja kaivokin plussalla ja pysyy siellä taajuuden kiihdyttelyissä.

Minkälaiset asetukset laitteessa on (käyrä, asteminuutit) ja miten iso varaaja käyttövedelle on? Tuosta 3-12 mallista en nyt muista taajuusaluetta, mutta 1-6(8) mallissa ne ovat 20-90(120) Hz. Tähän peilaamalla tehoreserviä vielä pakkasiin vielä pitäisi olla.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 data-analyysiä
« Vastaus #2 : 05.01.18 - klo:16:20 »
Kiitos vastauksesta, käyrä on ollut nyt 4 ja +1 tai 2. Talo on ns. uudiskohde, jossa vielä tiettyjä asioita kesken. Mutta laittiavalut täysin kuivat (yli vuosi sitten valettu jne.). Kaivo 225 m, asteminuutit muistaakseni jotain 60 ja varaaja 300 litraa. Olisikohan tuon tajuusalue tuossa on kait samat kuin ilmoitit toisesta (22-120).

Talo on n. 280m2 (en muista kuutioita) ja kaksi asukasta, Espoo.

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 data-analyysiä
« Vastaus #3 : 05.01.18 - klo:16:23 »
Piti vielä sellaista kysellä, että onkohan tuo cop-luku miten luotettava? Tutkin sähkönkulutusta, ja koitan saada selville minkä osuuden Nibe siitä haukkaa. Minusta noiden kahden päivän luvut olivat siltä osin aika hyvät?

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 data-analyysiä
« Vastaus #4 : 05.01.18 - klo:19:02 »
Tuo COP-lukema ainakin suuntaa antava ja hyvät lukemat tulee lattialämmityksessä sulla. Katso logitutkijan asetuksista että ne COPit vastaa manuskassa  (asentajan käsikirjasta) olevia. Niitä tuo ohjelma käyttää approksimoidessaan COPpia.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 data-analyysiä
« Vastaus #5 : 05.01.18 - klo:19:30 »
Tuo COP-lukema ainakin suuntaa antava ja hyvät lukemat tulee lattialämmityksessä sulla. Katso logitutkijan asetuksista että ne COPit vastaa manuskassa  (asentajan käsikirjasta) olevia. Niitä tuo ohjelma käyttää approksimoidessaan COPpia.

Jep, luvut toki ovat niitä, mitä Nibekin ilmoittaa. Mutta ilman erillistä sähkömittaria kait niiden paikkaansapitävyyttä aika vaikea arvioida, edes osapuilleen?

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 data-analyysiä
« Vastaus #6 : 05.01.18 - klo:20:06 »
Jep, luvut toki ovat niitä, mitä Nibekin ilmoittaa. Mutta ilman erillistä sähkömittaria kait niiden paikkaansapitävyyttä aika vaikea arvioida, edes osapuilleen?

Juu ei ne absoluuttisia ole missään nimessä, mutta siellä kintaalla varmasti. Tarkempiin mittauksiin tarvitaan tosiaan oma kWh-mittari ja virtausmittari  (energiamittari) pumpulle. Itsekkin arvioin omasta pumpusta valmistajan ilmoittamista lukemista arvoja.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m