Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituslaskelma, Hirsitalo HA 107m2, Keski-Suomi  (Luettu 2470 kertaa)

Poissa valdo_vv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Keväällä alkaa rakennusprojekti ja nyt kartoitan lämmitysvaihtoehtoja, lähinnä vaihtoehtoina IVLP tai maalämpö. Tarjouspyyntöjä ja mitoitusta varten huomasin, että täällä on hyvinkin asiantuntevaa porukkaa joka voisi antaa suuntaa ja vertailukohtaa lämmityksen mitoittamiseen ja siten myös tarjouspyyntöjen vertailuun.

- Sijainti: Jyväskylä
- Rakennusvuosi: 2018
- Rakennukseen tulee takka jota lämmitetään noin joka toinen päivä
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen IV, lämmöntalteenotolla. 50+% hyötysuhde
- Kerrosala 138m2, huoneistoala 107m2. Tästä noin 30m2 autotallia joka mitoitetaan kuitenkin normaalilämpöiseksi. Ulkoseinien pituus 50m
- Lamellihirsi, 202mm
- Yksikerros
- Huonekorkeus 2,8m
- Maanvarainen laatta, 500mm ekovilla yläpohjassa
- Ikkunoita paljon, U < 0,8, ovet 1,0
- Varaus lämmönsiirtokanaalille myöhemmin rakennettavaa puolilämmintä varastoa/saunaa varten.
- Sisälämpötila 21-22

Kiitos paljon vastauksista!
« Viimeksi muokattu: 02.01.18 - klo:15:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituslaskelma, Hirsitalo HA 107m2, Keski-Suomi
« Vastaus #1 : 02.01.18 - klo:15:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo  ”valdo_vv”   JYVÄSKYLÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo: Lattialämmitys, 21,5 C, 125 m2, 350 m3,   7,65 kW   24 157 kWh
YHTEENSÄ      7,7 kW   24 157 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,07 kW   19 720 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,94 kW   2 642 kWh
- Josta vuotoilmat      0,64 kW   1 794 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali   0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +32 C max )   
• Kiinteistö,  125 m2,  350 m3    5,1 COP   7,10 kW   24 157 kWh
- Lämmin käyttövesi   1,8 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   7,6 kWh   28 957 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -600 kWh   0,16 kW   28 357 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 357 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   28 357 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      7,6 kW   28 357 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   6,2 kW   21 074 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 283 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  28357 kwh)   35 640 kWh
Tarvitaan 221 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,53 bar (53 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,29 bar (29 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,17 bar (17 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.         556 m
...
Tässä laskelmassa ei ole huomioitu lisärakentamista.
Jos tulee lisäksi esim. autotalli, tarvitaan noin 2 kW tehokkaampi maalämpökone ja lämpökaivoon lisää syvyyttä noin 30 - 40 metriä.
Keruuputkisto pitää olla 45 millistä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.