Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua, pelletistä maalämpöön  (Luettu 3641 kertaa)

Poissa HTa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua, pelletistä maalämpöön
« : 20.12.17 - klo:11:18 »
Hei

-Kohde Kemissä, 1 Kerroksinen, rakennettu 2007
-Pellettiä menee n. 5000-5500Kg / vuosi
-Vesikiertoinen lattialämmitys, talo+talli
-Koneellinen IV. lämmöntalteenotolla
-Liitteessä näkyy U-arvot tilavuus yms, tuota tilavuus 490m3 tuntuu vähän isolta, talossa on korotettu välikatto, n.80m2 alueella jonka korkein kohta on 3.2m, jotta tuohon tilavuuteen pääsisi, pitäisi olla koko talon huonekorkeus 3.2m, joten se ei ole.
-Yläpohja, Villaa vintillä 400mm.
-Alapohja, maanvarainen betonilaatta, styrox keskellä 100mm sekä reunoilla 150mm

-Autotalli, 7m x 7m x 2,8m = 137,2m3, lämpö n.17, Alapohja, maanvarainen betonilaatta, styrox 150mm, seinissä villaa 175mm, katolla 300mm.
-Lämpökanaali tallista taloon 20m, Ecoflex Quatro 2x32/28/18, menee talon alla, n.5m paljaalla maalla, päällä finfoam 150mm

Onko järkeä jättää vanha pelletti kattila rinnalle, tuleeko kytkennöissä huomioida jotain erityistä, luultavasti en pellettiä tule käyttämään, jos ei mitään hajoa maalämmön puolelta.
Jos kattilaa ei jätä, niin varmaankin jonkinlainen puskurivaraaja olisi hyvä?
Kovasti pähkäilen laitanko Invertteri koneen vai OnOff, onko mielipiteitä asiasta, varsinkin tuon puskurinkäytöstä sen kanssa on monia mielipiteitä. Olen miettinyt joko 3-12Kw tai sitten 10Kw onOff, miten kaivon poikkeaa noiden osalta, kovasti suunnitelmissa jos vielä tämän vuoden puolella saisi reiän poraukseen :)
Kesäisin pidän pesuhuoneessa lattialämmityksen päällä.

-Hannu-
« Viimeksi muokattu: 20.12.17 - klo:13:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua, pelletistä maalämpöön
« Vastaus #1 : 20.12.17 - klo:13:28 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Oli varsin hyvät tiedot kohteesta.!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Hta”   KEMI   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 20 C, 135 m2, 365 m3,      5,81 kW   19 199 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 17 C, 43 m2, 119 m3,      2,90 kW   8 361 kWh
- Lämmönsiirtokanaali, +35 C, 10 metriä,       0,16 kW   1 374 kWh
YHTEENSÄ      8,9 kW   28 934 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,13 kW   20 907 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,93 kW   5 003 kWh
- Josta vuotoilmat      0,65 kW   1 651 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,16 kW   1 374 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +35 C max )   
• Kiinteistö,  178 m2,  484 m3    4,8 COP   8,7 kW   28 934 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      9,22 kW   33 734 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -810 kWh   0,0 kW   32 924 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   32 924 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      45 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      9,0 kW   32 879 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka      -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,1 kW   25 183 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 696 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  45 kwh)      7 741 kWh
Tarvitaan 266 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,86 bar (86 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,46 bar (46 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,4 m.    746 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua, pelletistä maalämpöön
« Vastaus #2 : 20.12.17 - klo:14:16 »
Olinkohan ymmärtänyt oikein, että autotallin mitat, 7m x 7m ovat ulkomitat?
Ulkomittoina laskin, mutta oliko kuitenkin sisämitat??
Laskelma on helppo korjata vastaamaan totuutta.

Poissa HTa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua, pelletistä maalämpöön
« Vastaus #3 : 20.12.17 - klo:14:39 »
Kiitos laskelmasta.
Oli ulkomitat

Miten tuo kaivon syvyys määräytyy, onko riippuvainen koneen maksimi tehosta vai siitä paljonko on kokonaiskulutus vuoden aikana?

Miten tuo kaivonsyvyys/pumpun teho on jos käyttää normaalisti kuluvan pelletin määrää, eli max 11säkkiä=5,5Tn 4750Kwh*5,5=26125Kwh, tuosta vielä kattilan hyötysuhde, 90%?
26125*0,9= 23512Kwh + käyttösähkö 8000Kwh.

Missä syvyydessä menee raja kannattaako käyttää 40mm vai 45mm putkia?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua, pelletistä maalämpöön
« Vastaus #4 : 20.12.17 - klo:15:00 »
Miten tuo kaivon syvyys määräytyy, onko riippuvainen koneen maksimi tehosta vai siitä paljonko on kokonaiskulutus vuoden aikana?

Miten tuo kaivonsyvyys/pumpun teho on jos käyttää normaalisti kuluvan pelletin määrää, eli max 11säkkiä=5,5Tn 4750Kwh*5,5=26125Kwh, tuosta vielä kattilan hyötysuhde, 90%?
26125*0,9= 23512Kwh + käyttösähkö 8000Kwh.

Missä syvyydessä menee raja kannattaako käyttää 40mm vai 45mm putkia?
Tippuu lämmitystarve hurjasti:
 Talo  ”Hta”   KEMI      (Lappi)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö,  178 m2,  484 m3    4,8 COP   5,5 kW   18 713 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      6,03 kW   23 513 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,0 kW   23 513 kWh
- Ei muita vähennyksiä..     0 kWh   0,0 kW   23 513 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         4 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      6,0 kW   23 509 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka      -36 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   4,8 kW   17 770 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 739 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  4 kwh)         5 743 kWh
Tarvitaan 201 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,3 bar (30 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,17 bar (17 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,11 bar (11 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,4 m.         526 m

Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!

Kysyt "Missä syvyydessä menee raja kannattaako käyttää 40mm vai 45mm putkia?"
Keruuputkituksen koko riippuu piirin pituudesta ja siinä virtaavan nesteen määrästä.
Virtaavan nesteen määrä puolestaan riippuu valitusta pumpun lämmitystehosta ja sen hyötysuhteesta (COP).
Ensimmäisen laskelman totetuksessa tarvitaan 45 mm putki.
Tämä toisen vaihtoehdon putkitukseksi riittää 40 millinen.
Tällä voi koettaa laskea keruupiirin virtausvastuksen.

Kommentti:
Arvelen, että 23 513 kWh/a ja 6 kW max. lämmitysteho ei riitä 2007 rakennuksille Kemissä:
- talo 20 C, 135 m2, 365 m3 ja
- autotalli 17 C, 43 m2, 119 m3.