Moro,

nyt kolme kuukautta asustellut -56 rakennetussa purutalossa ja sähkölaskut on ollut sitä luokkaa jo nyt että lämmitysjärjestelmä täytyy muuttaa (muutenkin käyttöikänsä päässä).
Kaipaisin maalämmön mitoitusta tarjouksien vertailua varten.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Varsinais-Suomi, Piikkiö
- Rakentamisvuosi: -56 Onko rinnetalo: Talo on loivassa rinteessä
- Sähkölämmitys vesikiertoisilla pattereilla: Kulutus n. 26000 KWh
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys (vanhat patterit)
- Ilmanvaihto: Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 9x7
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Purueriste + 50mm styroksi. Seinän paksuus 300mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta ja alakerta 110 m2, kellari 65 m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 220, alakerta 250, kellari 200.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maavarainen. Tarkoitus lisätä lämmöneristys sekä vesikiertoinen lattialämmitys.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Purueriste 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Ala normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) n.21
« Viimeksi muokattu: 04.12.17 - klo:14:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua maalämmölle
« Vastaus #1 : 04.12.17 - klo:13:57 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma muuttui kovasti!
Anteeksi, että en ymmärtänyt tekstiäsi!  :-[
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Pacman”   PIIKKIÖ      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Kellari: Patterilämmitys, 21 C, 65 m2, 130 m3,      2,08 kW   7 793 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 65 m2, 162,5 m3,      3,08 kW   8 297 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 45 m2, 99 m3,      2,40 kW   6 461 kWh
YHTEENSÄ      7,6 kW   22 552 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,10 kW   15 956 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,72 kW   4 606 kWh
- Josta vuotoilmat      0,74 kW   1 990 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali   0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  175 m2,  392 m3    3,2 COP   7,6 kW   22 552 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,69 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      8,25 kW   27 352 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -800 kWh   0,0 kW   26 552 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   26 552 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      8,0 kW   26 552 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   5,5 kW   17 974 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 578 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   8 578 kWh
Tarvitaan 175 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,29 bar (29 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m   412 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Pacman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua maalämmölle
« Vastaus #2 : 04.12.17 - klo:14:08 »
Kiitos laskelmasta. Sen verran korjattakoon neliömääriä että ylä-, ja alakerta ovat yhteensä 110m2 ja näissä tiloissa patterilämmitys. Kellarikerroksessa n.65 m2 ja sinne tulossa vesikiertoinen lattialämmitys. Kokonaispinta-ala on 175 m2.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua maalämmölle
« Vastaus #3 : 04.12.17 - klo:14:25 »
Ymmärsin tekstisi väärin!
Alat ovat siis: kellari 65, alakerta 65 ja yläkerta 45 m2.
Korjasin virheeni laskelmaan ja vaihdoin tulosteet korjattuun.
Muuttui kovasti!
Hyvä, että ilmoitit virheestäni.

Kellarikerrokseen en muuttanut lattialämmitystä.
Ei olisi luultavasti juurikaan muuttanut lakelmaa ja laskelma tehdään aina patterilämmityksen ehdoilla, jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys.

Huomaa lattialämmistystä tehdessäsi, että lattian kautta tapahtuva lämpöhukka kasvaa kovasti siksi, että nyt lattian lämpötila nousee reippaasti.
Lattian korkeamman lämpötilan takia tarvitaan siihen parempi lämpöeristys, kuin patterilämmityksellä, muutoin lämpöhäviöt kasvavat.

Poissa Pacman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua maalämmölle
« Vastaus #4 : 04.12.17 - klo:16:25 »
No niin nyt näyttää paremmalta :) Kiitokset! Tästä saa hyvän vertailupohjan tuleviin mitoituksiin.