Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?  (Luettu 6956 kertaa)

Poissa evt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« : 24.02.05 - klo:10:31 »
Nyt kun pakkaset painuivat -25 j- -30 alkoi alasäiliön vastus mennä päälle. Sisällä oli lämmintä, leivinuuni kaverina ja lattiakierrossa 28asteinen vesi. Mutta miksi kompura oli päällä 5h /vrk ja vastus 5h/vrk. Yritin pakkaskäynnistystä säädellä mutta ei tuntunut auttavan.

Poissa Mosse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • IVT 7,5KW
johtunee kytkennästä
« Vastaus #1 : 24.02.05 - klo:13:25 »
Et selvittänyt tarkemmin minkälaista kytkentää käytät mutta kuulostaa siltä että ohjaukset on osittain päällekäisiä. Mikäli pakkaskäynnistys ei auttanut kenties kannattaisi vaihtaa piirien kytkentää. Kylmä vesi tulisi mennä suoraan maalämpöpumpulle ja vasta sen jälkeen mahdolliselle sähkövastukselle. Mikäli näin ei ole voi jopa käydä niin että pelkästään sähkövastus on päällä ja pumppu pysähtyy kun saa liian lämmintä vettä (kokemusta on...)

Poissa eco

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • evt400
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #2 : 24.02.05 - klo:20:23 »
Vois johtua myös siitä että alasäiliön minimilämpötila on liian alhainen. (Vastus päällä ennen kompuraa). Oletko katsonut arvon. Itse olen pitänyt sitä 35c:ssä. Toinen juttu millä vastuksen päällemenoa voi säätää on valikosta löytyvä vastusviive. Sen arvoa kun kasvattaa, niin "kone" ei reagoi niin herkästi pieniin lämpötilavaihteluihin.
Ihmeen alhaisella vedenlämpötilalla olet tarjennut. Meillä muistaakseni nyt kylmänä aikana meni vesi n. 32-33 asteisena lattiaan.
Mikä tuo mainitsemasi pakkaskäynnistys?, meidän pumussa ei mitään mainintaa sellaisesta??
t: evt400
Eco

Poissa evt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #3 : 25.02.05 - klo:09:09 »
Kone on mallia EVT 500. Muistaakseni 320l säiliöllä, jossa alasäiliön puolella sähkövastus. Evt malleissa ei ole ylävastusta ollenkaan, manuaalin mukaan. pakkaskäynnistys on manuaalin mukaan tarkoitettu huippupakkasille, jolloin kompuran käynnistyessä alasäiliön lämpötila viilenee aluksi voimakkaasti ja tästä syystä räppäsee vastuksen päälle. Ymmärtääkseni jutun idea on että kompura käynnistyy ennen kuin lämpötilat ovat painuneet norm.säädetylle tasolle ja tällöin alasäiliön lämpötila ei pääse laskemaan niin alas että vastuksia tarvisi kaveriksi.
Lattiakierronlämpötila on riittänyt meillä. Yritinkin säätää konetta, jotta se ei pukkaisi ulkoanturin mukaista lämpötilaa menoveteen. Sisälämpö 22, hirsitalo, styroxia 200 lattiassa.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #4 : 16.03.05 - klo:10:57 »
Voit säätää menovettä monoveden min/max arvoilla, jotka ovat määrääviä, mutta mielestäni sinun kannattaisi yrittää säätää ennemmin käyrää (sen lukemaa) ja siirtää sitä suuntaissiirrolla (pienemmäksi, jos haluat lämpötilaa alentaa siitä mitä käyrä antaa).

Alasäiliön minimiä ei kannata laittaa liian alas, suositus on noin 33 asteen tienoilla (katso http://groups-beta.google.com/group/sfnet.keskustelu.rakentaminen/browse_thread/thread/c7ff65cc6401abc9/5b3057cf2a2fef9b#5b3057cf2a2fef9b).
Näin siksi, ettet vahingossa käytä vastusta varavastuksena.

Eli kokeile suuntaissiirtoa, pienennä sitä.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #5 : 16.03.05 - klo:14:10 »
Lainaus
Mutta miksi kompura oli päällä 5h /vrk ja vastus 5h/vrk. Yritin pakkaskäynnistystä säädellä mutta ei tuntunut auttavan.
Jos tuo pitää paikkaansa, sinulla on ollut jotain pahasti pielessä.

Periaatehan on se, että kompuran pitäisi käydä 24h/vrk ennenkuin vastus menee päälle. Eli huipputehot otetaan vastuksella sen jälkeen kun kompura on tehnyt parhaansa.

Meillä vastus oli päällä pumppua käyttönotettaessa. Päälläolo saattoi liittyä alasäiliön lämpötilaan tai johonkin lämpötilaeroon (esim. lähtevän ja tulevan).

Tuosta ensimmäisestä viestistäsi on jo aikaa, oletko saanut ongelman ratkaistua?

Poissa evt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #6 : 07.02.06 - klo:12:06 »
..aikaa on kulunut, ja monenlaista tietoa on tullut. Nyt kun vihdoin ymmärrän käyrät ja suunt.siirrot niin masiina tuntuu tekevän kuitenkin mitä tahtoo. Seurailin pakkasilla menoveden lämpötilaa, vastuksen päälle menoa yms. ja tulin siihen tulokseen että minun pitää loiventaa käyrää ja nostaa se suunt.siirrolla sopivalle menovesitasolle. Tällöin -10c menee 27c ja -25c 32c. No tein tietokoneelle käyrät pakkas/menovesihuomioiden perusteella (vaihtelin käyrää 5 ja 10 välillä) ja sain mieleiseni käppyrän aikaiseksi.
Lopputuloksena oli että kun pakkaset painuivat -20 tuolle puolen lähti menovesilämmötkin nousemaan, pois käyrältä...omia aikojaan.

Miksi miksi miksi, kun en halua kuumempaa vettä kiertoon ja toisaalta haluaisin pitää menoveden lämpötilan mahdollisimman tasaisena

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #7 : 07.02.06 - klo:17:27 »
32 asteinen menovesi -25 asteen pakkasilla on oikeaa suuruusluokkaa, jos sinulla on nykyaikaisesti eristetty talo. Meillä korkein kirjattu lämpötila on tainnut olla 30 astetta jollain noin -21 asteen lämpötilalla.

Mutta edelleenkin viittaisin tuohon ensimmäiseen kirjoitukseesi, missä kerrot, että kompura olisi päällä 5h/vrk ja vastus saman verran. Se ei kuulu mennä niin, kompuran pitäisi olla päällä lähemmäs sen 24h/vrk ennenkuin vastus menee päälle. Suosittelen jonkun ekowelliä paremmin tuntevan konsultaatiota, esim. myyjän joka myi sinulle pumpun.


Poissa evt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #8 : 10.02.06 - klo:15:06 »
..joo, ei ole enää ollut. Ongelmat johtuivat muistaakseni liian alhaisista alasäiliön lämpötiloista.

Ottaako ekowelli paluuveden lämpötilaa jotenkin huomioon?

Onko tuo tietokone jollain tavoin "oppiva", eli kun sinne säätelee suuntaissiirtoa eri pakkaslukemilla niin se muistaa ne seuraavallakin kerralla...annettua käyrää kun ei näy tottelevan..?

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: vastus pääällä vaikkei tarviskaan?
« Vastaus #9 : 10.02.06 - klo:16:52 »
Lainaus
..joo, ei ole enää ollut. Ongelmat johtuivat muistaakseni liian alhaisista alasäiliön lämpötiloista.
Siis mikä johtui liian alhaisista alasäiliön lämpötiloista?
Lainaus
Ottaako ekowelli paluuveden lämpötilaa jotenkin huomioon?
En tiedä, opas on edelleen hukassa, tosin en ole sitä jaksanut etsiäkään.
Lainaus
Onko tuo tietokone jollain tavoin "oppiva", eli kun sinne säätelee suuntaissiirtoa eri pakkaslukemilla niin se muistaa ne seuraavallakin kerralla...annettua käyrää kun ei näy tottelevan..?
En usko sen mitään oppivan, mutta kyllähän käyrää pitäisi noudattaa. Katso kompressorin ohjaustiedot (löytyy muistaakseni kulutus / kompressori / ohjaustietoja (tjsp), siellä pitäisi näkyä käyränmuutoksen vaikutukset (tämä ulkomuistista, saattoi olla jokin toinen paikka).