No kyllä tuo sitten on aika kova kulutus meillä...
Ei tuo mielestäni ole kovinkaan kova, 15 - 18 kWh/päivä lokakuun keskimääräinen..
Olenko laskenut oikein, kun ei ole tietoja kohteesta, ei edes sijaintia..?
Tällaisen laskelman siitä sain, lähtötiedot ovat mahdollisesti "puuta-heinää": Talo ”peky” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Lattialämmitys 3,51 kW 12 202 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys 3,76 kW 10 174 kWh
YHTEENSÄ 7,3 kW 22 376 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,92 kW 16 069 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,78 kW 4 775 kWh
- Josta vuotoilmat 0,57 kW 1 531 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö, 275 m2, 650 m3 4,8 COP 7,3 kW 22 376 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,69 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 7,96 kW 27 176 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 100 kWh 0,0 kW 26 076 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 076 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 7,6 kW 26 076 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,3 kW 19 804 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 272 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 272 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea moreeni, upotussyvyys vähintään 1,1 m 534 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!