terve no nyt tulisi itsellä mlp ajankohtaiseksi uuteen omakotitaloon

tällaiset tiedot löytyvät energia laskelmasta. keruu on mahdollista myös maahan ongelmana on hiekkamaa eli tuleekohan keruusta kuinka pitkä. vai kallistunko kaivon puolelle. lämmitys on lattilämpö. taloon majoittuu 2 aikuista eli veden käyttö on maltillista ja saunomiset hoidetaan pihasaunassa. kohteeseen tulee tulikiven 2700kg painava takkaleivinuuni jota lämmitetään päivittäin koska puuta on omasta takaa enemmänkuin tarpeeksi.

Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa

Tilojen lämmitys 3.42 kw

Ilmanvaihdon lämmitys (jälkilämmityspatteri) 1,51 kw

Lämmin käyttövesi 75,55 kw

Laskettu sijaintipaikkakunnan vyöhykkeen mukaisilla mitoitusarvoilla. Lämpimän käyttöveden tehontarve hetkellisen mitoitusvirtaaman mukaan.

nettolämmin ala 100 neliötä

tilavuus 400 kuutiota 1 tasossa

tarkoitus olisi hoitaa jälkilämmitys sähköllä, alueella voi olla pitkiäkin sähkökatkoja ja en halua ottaa riskiä jälkiläm jäätymisestä

kiitoksia jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 09.10.17 - klo:09:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: uudiskohteeseen kainuuseen pumppua
« Vastaus #1 : 08.10.17 - klo:21:44 »
Mitoituksen laskemista varten tarvittaisiin vielä tieto siitä, missä päin Suomenmaata kohde sijaitsee.

Tätä en osaa tulkata: "Lämmin käyttövesi 75,55 kw". Luultavasti lasketaan 4 henkilölle.

Nämä kuutiot ovat ilmeisesti ns. bruttokuutiot. Mitoituslaskelmassa olisi hyötyä netto, eli lämpimistä kuutiosta, eli sisäkuutioista.

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: uudiskohteeseen kainuuseen pumppua
« Vastaus #2 : 09.10.17 - klo:06:37 »
juu lämminkäyttövesi tarkoittaa hetkellistä tehoa  eli ilmeisesti kun 2 kpl suihkuja on käytössä. näyttää olevan 4 hlölle

rakennuspaikkana kajaani

Laskettu sijaintipaikkakunnan vyöhykkeen mukaisilla mitoitusarvoilla.

muuta lukua kuutioista en löytänyt

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: uudiskohteeseen kainuuseen pumppua
« Vastaus #3 : 09.10.17 - klo:09:24 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:         
 Talo  ”mh jkl”   KAJAANI (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo Lattialämmitys   12 750 kWh   3,88 kW
YHTEENSÄ   12 750 kWh   3,9 kW
- Josta johtumisvuodot   9 789 kWh   2,81 kW
- Josta ilmanvaihdot   2 183 kWh   0,79 kW
- Josta vuotoilmat   777 kWh   0,28 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   105 m2   273 m3
- Kiinteistö   5,0 COP   12 230 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   17 030 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -40 C
▪ Maasta kerätään    ( 5 COP)   4,0 kW   12 861 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 169 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   4 169 kWh
Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,12 bar (12 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,4 m   379 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: uudiskohteeseen kainuuseen pumppua
« Vastaus #4 : 09.10.17 - klo:17:08 »
kiitos kovasti laskelmasta tämä antaa hyvää pohjaa koneen ja ennenkaikkea porareijän hankintaa varten. laittelen infoa kun projekti etenee