Kirjoittaja Aihe: MAALÄMPÖ MITOITUS HELSINKI  (Luettu 3144 kertaa)

Poissa juhamh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
MAALÄMPÖ MITOITUS HELSINKI
« : 06.10.17 - klo:10:48 »
Nimi tai nimimerkkisi: JuhaMH
Rakennuksen paikkakunta: Helsinki
Rakennusvuosi: 2001

1. Kerroslukumäärä: 3krs. Kellari puoliksi maan sisällä 2 krs tämän päällä
Kerrosten pinta-alat (sisäpuoli) 1. krs 75m2 2. krs. 75m2 3. krs 55m2
(2. ja 3. kerros käytännössä avointa tilaa) 1. ja 2. krs kiertovesi/lattia 3.krs huoneet patterilenkeissä

2. Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 713m3

3. Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne

4. Talon materiaali: kellari 350mm lämpöharkko, 2. ja 3. kerrokset puurunko 175mm


5. Henkilölukumäärä: 3-4
Mukava sisälämpötila: 22 astetta

Erillisen varaajan koko: sis. rak. 1800 litraa (Kaukora) (Lämminvesi kierukalla tästä)
Pumpun sijoituspaikka: alakerta, autotalli (suunnitelma)
Etäisyys pumpulta taloon: n. 2m (suunnitelma)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo
 
SÄHKÖKULUTUS/V: 30000kwh 2016

- päiväsähkö 4000 kWh
- yösähkö 26000 kWh

(Helen keväisen hinnoittelumuutoksen jälkeen päiväsähkön osuus tod.näk. kasvaa)

« Viimeksi muokattu: 06.10.17 - klo:13:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: MAALÄMPÖ MITOITUS HELSINKI
« Vastaus #1 : 06.10.17 - klo:13:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”juhamh”   HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellarikerros Lattialämmitys   8 697 kWh   2,39 kW
- Keskikerros Lattialämmitys   7 873 kWh   2,81 kW
- Ylin kerros Patterilämmitys   5 804 kWh   2,07 kW
YHTEENSÄ 22 374 kWh   7,3 kW
- Josta johtumisvuodot   15 998 kWh   4,92 kW
- Josta ilmanvaihdot   4 751 kWh   1,76 kW
- Josta vuotoilmat   1 625 kWh   0,60 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )   
Lämmitettävää   202 m2   500 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   21 466 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   5 600 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   27 066 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   5,7 kW   18 820 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 246 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   8 246 kWh
Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,37 bar (37 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m   425 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa juhamh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MAALÄMPÖ MITOITUS HELSINKI
« Vastaus #2 : 08.10.17 - klo:20:28 »
Kiitokset vastauksesta.

Kun tuo 1800L säiliö on olemassa josta nykyratkaisussa kahdella sunttiryhmällä hoidetaan lattialämmityspiiri sekä tuo yläkerran patterilenkki plus lämminvesi niin onko maalämpö ratkaisussa järkevää jatkaa samalla mallilla. Pattereiden ja käyttöveden takia
säiliön lämpötilahan tulisi pitää päälle 50'C asteessa.