Hakesysteemin vaihtaminen maalämpöön
« : 16.08.17 - klo:09:58 »
Hei,

Mietinnässä on hakesysteemin vaihtaminen maalämpöön.

Nykyinen systeemi:

- Ala-talkkarin hakekontti, kattila 80kw ja poltin 75kw.
- Kanaalia 2x40mm yhteensä n. 170m
- Järjestelmällä lämmitetään 2 kpl omakotitaloja (rak. vuosi 2009, neliöt 130 ja 190) ja vanhaa navettaa n. 750 neliötä
- nykyinen hakkeen kulutus n. 130 kuutioa vuodessa
- kummassakin talossa lattialämmitys ja 500l varaajat, talojen käyttövesi otetaan varaajista tuplakierrukoilla, navetassa sähköboileri
- kanaalissa kiertää n. 55 asteinen vesi

Mikä olisi paras ratkaisu jos lähdetään vaihtamaan haketta maalämpöön. Tuo navetta ottaa nykyisellään arviolta n. puolet tarvittavasta tehosta.

Talojen vieressä n. 4 ha lampi (50m) ja 10ha peltoa.

t. Mäyris
« Viimeksi muokattu: 16.08.17 - klo:13:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Hakesysteemin vaihtaminen maalämpöön
« Vastaus #1 : 16.08.17 - klo:10:10 »
Oliskos mahdollista laittaa taloihin oma integroidulla varaajalla varustettu pumppu+keruu, navettakin (tai sitten ilman varaajaa), kun tuota kanaalia on noin paljon?
Poistuisi pitkät matkat häviöitä vrt jos siellä liikkuu nyt 55ºC vesi, osaatko sanoa nykyisen kanaalin häviötehon?

Puhutaan arvaten varmaan <10kW koneista taloihin ja navettaan ehkä >10kW...

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Hakesysteemin vaihtaminen maalämpöön
« Vastaus #2 : 16.08.17 - klo:10:21 »
Koetan alkaa miettimään asiaa.
Tarvitsen luultavasti lisätietoja kohteesta. (sähköpostini)

Voitko kertoa, missäpäin Suomen kartalla kohde sijaitsee?

Poissa mayris

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hakesysteemin vaihtaminen maalämpöön
« Vastaus #3 : 16.08.17 - klo:10:39 »
Kohde on Pohjois-Savossa. Kanaalien häviötehon laskin joskus, pitää palata asiaan jos löydän laskelmat, mutta mielikuva on että voisi olla
jotain 10kw:n luokkaa?

On myös se vaihtoehto, että pienenennän huomattavasti tuota navetan lämmitettävää pinta-alaa esim. 50 neliöön. Hakekontilta navetalle oleva kanaali on ehkä n. 80m.

t. mayris

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Hakesysteemin vaihtaminen maalämpöön
« Vastaus #4 : 16.08.17 - klo:13:52 »
...Nykyinen systeemi:

- Ala-talkkarin hakekontti, kattila 80kw ja poltin 75kw.
- Kanaalia 2x40mm yhteensä n. 170m
- Järjestelmällä lämmitetään 2 kpl omakotitaloja (rak. vuosi 2009, neliöt 130 ja 190) ja vanhaa navettaa n. 750 neliötä
- nykyinen hakkeen kulutus n. 130 kuutioa vuodessa
- kummassakin talossa lattialämmitys ja 500l varaajat, talojen käyttövesi otetaan varaajista tuplakierrukoilla, navetassa sähköboileri
- kanaalissa kiertää n. 55 asteinen vesi

Mikä olisi paras ratkaisu jos lähdetään vaihtamaan haketta maalämpöön. Tuo navetta ottaa nykyisellään arviolta n. puolet tarvittavasta tehosta.

Talojen vieressä n. 4 ha lampi (50m) ja 10ha peltoa...

Tervetuloa foorumille!

Koetin tehdä jonkinlaisen alustavan laskelman ja nyt näyttäisi tältä:
Kohde  ”mayris”    KUOPIO (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Talo 1 Lattialämmitys   20 930 kWh   6,24 kW
- Talo 2 Lattialämmitys   29 237 kWh   8,64 kW
- Navetta Patterilämmitys   19 810 kWh   7,16 kW
- Lämmönsiirtokanaali      21 231 kWh   2,42 kW
YHTEENSÄ      91 208 kWh   24,5 kW
- Josta johtumisvuodot   54 712 kWh   16,40 kW
- Josta ilmanvaihdot   11 265 kWh   4,17 kW
- Josta vuotoilmat   4 000 kWh   1,48 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   21 231 kWh   2,42 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )   
Lämmitettävää   420 m2   1 082 m3
- Kiinteistö   3,3 COP   89 428 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   10 000 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   99 428 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   25,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   26,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -35 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   18,1 kW   68 834 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   30 594 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   30 594 kWh
Tarvitaan 3 x 265 m = 795 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 1,27 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,53 bar (53 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,29 bar (29 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,18 bar (18 kPa)

Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m   1886 m
Vaakakeruupiiri pitää jakaa 3 - 4 silmukaksi, valitusta pumpusta riippuen.
...
Laskelmaa on helppo viilailla tarkemmaksi.!
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta alan ammattisuunnittelijalta.