... Tarkoituksena olisi muuttaa vanha öljylämmitys maalämpöön tulevana syksynä...
Anteeksi laskelman viipyminen, olen ollut matkalla...
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan aloitusviestiisi.
Mitoitus saattaisi näyttää tältä: Talo ”jerkkil” PIIKKIÖ (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta Lattialämmitys 11 399 kWh 2,85 kW
- Yläkerta Lattialämmitys 10 625 kWh 3,95 kW
YHTEENSÄ 22 024 kWh 6,8 kW
- Josta johtumisvuodot 17 057 kWh 4,95 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 717 kWh 1,39 kW
- Josta vuotoilmat 1 250 kWh 0,47 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 158 m2 (tässä myöskin väliseinät mukana, netto = 155 m3), 395 m3
- Kiinteistö 5,0 COP 21 292 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 26 092 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP) 6,4 kW 20 141 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 951 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 951 kWh
Tarvitaan 192 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,43 bar (43 kPa)• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,0 m 462 m
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta, osaavalta alan ammattisuunnittelijalta.