Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö öljylämmityksen saneeraukseen OKT Tuusula  (Luettu 2723 kertaa)

Poissa Mäksä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Terve! Öljylämmittämisestä olisi halukkuutta siirtyä maalämmön pariin. Projekti on vielä suunnitteluasteella, mutta etenee.
Tässä olisi tietoja
-OKT 1978 Tuusulassa, tiiliverhoiltu puu, maanvarainen laatta.
-Öljylämmitteinen, patterilämmitys. Öljynkulutus noin 3100 litraa/vuosi, ei valitettavasti vielä tarkempaa kulutustietoa itsellä saatavilla..
-painovoimainen ilmanvaihto
-lämpimiä tiloja 150m2, yhdessä kerroksessa. Talossa on parvi/torni 9m2, joka toistaiseksi aiheuttaa lämpöhukkaa vajaan eristyksen vuoksi.
-puolilämmin autotalli 50m2 +12
-eristeet varmaankin rakentamisajankohdalle tyypilliset, ikkunat 2 lasiset
-lisätäänpä vielä, että taloudessa 2 aikuista ja pojat 2&4vuotta
« Viimeksi muokattu: 30.05.17 - klo:12:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö öljylämmityksen saneeraukseen OKT Tuusula
« Vastaus #1 : 30.05.17 - klo:11:00 »
-OKT 1978 Tuusulassa, tiiliverhoiltu puu, maanvarainen laatta.
-Öljylämmitteinen, patterilämmitys. Öljynkulutus noin 3100 litraa/vuosi, ei valitettavasti vielä tarkempaa kulutustietoa itsellä saatavilla..
-painovoimainen ilmanvaihto
-lämpimiä tiloja 150m2, yhdessä kerroksessa. Talossa on parvi/torni 9m2, joka toistaiseksi aiheuttaa lämpöhukkaa vajaan eristyksen vuoksi.
-puolilämmin autotalli 50m2 +12
-eristeet varmaankin rakentamisajankohdalle tyypilliset, ikkunat 2 lasiset
-lisätäänpä vielä, että taloudessa 2 aikuista ja pojat 2&4vuotta

Tervetuloa foorumille!
Ymmärsin antamasi tiedot vähän väärin.
Korjasin laskelman autotallin osalta ja tältä nyt näyttäisi:
 Talo  ”Mäksä”   TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Talo Patterilämmitys   22 597 kWh   7,04 kW
- Autotalli Patterilämmitys   3 611 kWh   2,21 kW
YHTEENSÄ   26 208 kWh   9,2 kW
- Josta johtumisvuodot   19 286 kWh   6,38 kW
- Josta ilmanvaihdot   5 223 kWh   2,13 kW
- Josta vuotoilmat   1 700 kWh   0,73 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   200 m2   510 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   24 858 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   29 658 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP)   7,1 kW   20 734 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 924 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   8 924 kWh
Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,54 bar (54 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,29 bar (29 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,17 bar (17 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    Keruu: kostea Savi   497 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Mäksä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö öljylämmityksen saneeraukseen OKT Tuusula
« Vastaus #2 : 30.05.17 - klo:12:46 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Jäi mainitsematta että autotalli on yhdysrakenteinen talon kanssa.
Laita myös sähköpostiin, kiitos.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö öljylämmityksen saneeraukseen OKT Tuusula
« Vastaus #3 : 30.05.17 - klo:12:48 »
Ok. Muutin laskelmaa ja vaihdoin tulosteet. Kiitos!