Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Apua valintaan  (Luettu 3401 kertaa)

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Apua valintaan
« : 12.05.17 - klo:19:11 »
Nyt tarvisin apua maalämpöpumppu yms valintaan

Meillä n.160m2 asunto ja talli 50m2
Tällä hetkellä suorasähkö, lattialämmitys vesikierrolla
Meillä mennyt n 19000-20000kwh/v
Valmistunut 2011

Maalämpö tarjouksia kyselly ja tullut nii erilaisia et apua kaipailisin.

Tarjous 1 200m kaivo 12kwh pumppu
Tarjous 2 150m kaivo 8kwh pumppu
Tarjous 3 120m kaivo 6kwh pumppu
Tarjous 4 140m kaivo 6kwh pumppu

Naapurilla on 185 kaivo ja 12kwh pumppu, sähkönkulutus n. 15000kwh, kuulostaa omaan korvaan melko huikeelta...

Mikä näistä nyt olis järkevin vaihtoehto?
« Viimeksi muokattu: 13.05.17 - klo:13:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 470
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apua valintaan
« Vastaus #1 : 12.05.17 - klo:20:15 »
Onko tuo 19000-20000 kWh/v kokonaiskulutus, vai pekästään lämmitykseen kulunut sähkö? Kulutus on melko pieni, mikäli kyseessä on kokonaiskulutus. Tomppeli varmaankin laatii tarkemman laskelman, mutta siihen tarvitaan enemmän lähtötietoa.

- poltatteko puita, paljonko?
- kohteen sijainti

Äkkiseltään 12 kW pumppu tuntuu liian isolta. Luultavasti 6-8 kW tehoinen pumppu riittäisi, mutta kaivon syvyys saattaa hyvinkin olla 180-200 m. Mitoituslaskelmasta nuo sitten selkenevät.

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apua valintaan
« Vastaus #2 : 12.05.17 - klo:20:24 »
Kokonaiskulutus on, puita poltetaan kylmimpinä aikoina max 1m3.
Mökki sijaitsee Riihimäellä, juuri tsekkasin vuoden kulutuksen 8.5.2016-8.5.2017 19912kwh koko roska.
Sisällä pyritään pitää 21C, tallissa ilmalämpöpumppu, yli -15asteen pakkasessa laitan kierron lattiaan ettei jäädy,muulloin pois päältä.
Ilmanvaihto nilan vpl15tc
Jos tuolla tallissa pitäisi koko talven kiertoa päällä
Nousisi tuo kokonaiskulutus ehkä 3000-5000kwh
Tässä tarkat vuosi kulutukset (kokonais)
2013-19017kwh
2014-20157kwh
2015-20216kwh
2016-20655kwh


Itse laskin tuolla laskurilla 24000kwh mukaan josta 5500 taloussähköä ja veden lämmitys 5000kwh eli
Lämmitystarve 13500kwh, tuolloin riittää 6kwh pumppu ja 132metrin kaivo aina -29C saakka.

Olenko iha hukassa vai edes jäljillä  :)

Talossa ja tallissa 780m3, 227m2 brutto 221m2 netto

« Viimeksi muokattu: 13.05.17 - klo:09:37 kirjoittanut Henkka82 »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Apua valintaan
« Vastaus #3 : 13.05.17 - klo:12:46 »
Meillä n.160m2 asunto ja talli 50m2
Tällä hetkellä suorasähkö, lattialämmitys vesikierrolla
Meillä mennyt n 19000-20000kwh/v
Valmistunut 2011
Kokonaiskulutus on, puita poltetaan kylmimpinä aikoina max 1m3.
Mökki sijaitsee Riihimäellä, juuri tsekkasin vuoden kulutuksen 8.5.2016-8.5.2017 19912kwh koko roska.
Sisällä pyritään pitää 21C, tallissa ilmalämpöpumppu, yli -15asteen pakkasessa laitan kierron lattiaan ettei jäädy,muulloin pois päältä.
Ilmanvaihto nilan vpl15tc
Jos tuolla tallissa pitäisi koko talven kiertoa päällä
Nousisi tuo kokonaiskulutus ehkä 3000-5000kwh
Tässä tarkat vuosi kulutukset (kokonais)
2013-19017kwh
2014-20157kwh
2015-20216kwh
2016-20655kwh

Itse laskin tuolla laskurilla 24000kwh mukaan josta 5500 taloussähköä ja veden lämmitys 5000kwh eli
Lämmitystarve 13500kwh, tuolloin riittää 6kwh pumppu ja 132metrin kaivo aina -29C saakka.
Olenko iha hukassa vai edes jäljillä  :)
Talossa ja tallissa 780m3, 227m2 brutto 221m2 netto

Koetin tehdä laskelman ja näyttäisi tällaiselta:
 Talo  ”Henkka82”   RIIHIMÄKI (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Talo Lattialämmitys   16 874 kWh   4,70 kW
- Talli Lattialämmitys   3 761 kWh   1,55 kW
YHTEENSÄ   20 636 kWh   6,2 kW
- Josta johtumisvuodot   18 362 kWh   5,31 kW
- Josta ilmanvaihdot   1 168 kWh   0,48 kW
- Josta vuotoilmat   1 106 kWh   0,46 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   210 m2   536 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   19 226 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 COP   24 026 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   5,7 kW   18 609 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 417 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 417 kWh
Tarvitaan 191 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    Keruu: kostea Savi      465 m

Laskelmassa ajatuksena korvata ILP maalämmöllä ja siinä on huomioitu ilmalämpöpumpun tuottama energia.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!