Lähipiiristä moni on kyseenalaistanut maalämmön kannattavuuden, joten ajattelin kääntyä nyt teidän puoleenne asian selvittämiseksi .
Tarkoitus olisi löytää ratkaisu lämmityskustannusten pienentämiseksi. Olemme juuri ostaneet talon, ja muutto tapahtuu kuukauden kuluttua.
-Sijainti: Kauhava
-Rv 1958, tasamaan talo
-lämmitysöljyn kulutus 3500l vuodessa. Ei varaava takka jonka puunkulutuksesta ei tietoa tässä vaiheessa. Aktiivisia takan käyttäjiä kuitenkin olemme.
-45 neliötä vesikiertoisella lattialämmityksellä. 161 neliötä lähinnä yksirivisillä pattereilla.
-Painovoimainen ilmanvaihto 161 neliön asuinosassa. Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla 45 neliön uima-allasosastolla (sauna, pesuhuone, khh, eteinen)
-ulkomitat: 89 metriä.
-Ulkoseinien eriste: ilmeisesti puru, paksuus tuntematon.
-yksikerroksinen
-huonekorkeus: Olohuone 33 neliötä: 3.5m. Muu talo 2.55m
-alapohja: rossipohja, eristeen paksuudesta ei tietoa. Materiaali todennäköisesti puru.
-yläpohja: 15cm. purua. 5cm. puhallusvilla..
-ikkunat: 3 lasiset. Olohuoneen ikkunat (kahdella sivulla) huomattavasti normaalia suuremmat, muuten talossa normaalit.
-muut lämmitettävät tilat: autotalli+varasto 23 neliötä. Uima-allas 24 kuutiota, tällä hetkellä omalla ilmalämpöpumpulla.
-tilojen lämpötilat: autotalli ja varasto +15, uima-allasosasto 36 neliötä hieman normaalia korkeampi, muuten normaali asumislämpötila.
Talous käsittää kaksi aikuista ja 4 alle 9 vuotiasta lasta. Onko maalämpö meille järkevin vaihtoehto? Vai onko joku muu parempi? Itse olisin maalämmön kannalla, mutta asiantuntemusta ei ole
Kiitos jo etukäteen!
Koetin tehdä laskelman ja tältä se näyttäisi: Talo ”Krive” KAUHAVA (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo Patterilämmitys 30 298 kWh 10,23 kW
- At/varasto Patterilämmitys 3 881 kWh 1,78 kW
- Uimahalli Lattialämmitys 4 816 kWh 1,61 kW
- Uima-allas Patterilämmitys 4 008 kWh 1,11 kW
YHTEENSÄ 43 003 kWh 14,7 kW
- Josta johtumisvuodot 32 145 kWh 10,71 kW
- Josta ilmanvaihdot 7 164 kWh 2,64 kW
- Josta vuotoilmat 3 693 kWh 1,38 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 237 m2 625 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 41 787 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 COP 46 587 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 11,4 kW 32 753 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 13 833 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 13 833 kWh
Tarvitaan 2 x 196 m = 392 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,77 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,35 bar (35 kPa)• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,2 bar (20 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi 870 m
...
Uimahalliosaston tarkkaa lämmitystarvetta on hankala laskea.
Mm. se, onko alla peitettynä käyttökertojen välillä, vaikuttaa suuresti energian kulutukseen.
Vanhan päärakennuksen kulutus on myöskin epävarma.
Tarkempi rakenteiden selvitys auttaisi saamaan luotettavamman mitoituksen.
Päärakennuksen ullakolle kannattaisi varmaankin lisätä eristystä, jos siellä on nyt vain 5 cm kerros puhallusvillaa.
Vai, olisiko tuo 5 cm virheellinen arvio.?
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattilaiselta.