Kirjoittaja Aihe: Merkin/tehon valinta  (Luettu 2733 kertaa)

Poissa Nääs

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Merkin/tehon valinta
« : 02.04.17 - klo:18:31 »
Talossa vanha pumppu vetelee viimesiä.
Invertti vai on/off?
Teho?
Merkki...?
Talo 1981.Kolmessa kerroksessa.Noin 170 neliöö.Tulevaisuudessa tästä 30 neliötä lattialämmityksessä.
3-kertaiset ikkunat.Painovoimainen ilmanvaihto.Marras-helmikuun sähkölaskut n.160 euroa kuussa.
Talo Tampereella.Kaksi maapiiriä,290m+245m=535m Vanha pyttyGeotherm 2
« Viimeksi muokattu: 02.04.17 - klo:22:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Merkin/tehon valinta
« Vastaus #1 : 02.04.17 - klo:22:30 »
Talo 1981.Kolmessa kerroksessa.Noin 170 neliöö.Tulevaisuudessa tästä 30 neliötä lattialämmityksessä.
3-kertaiset ikkunat.Painovoimainen ilmanvaihto.Marras-helmikuun sähkölaskut n.160 euroa kuussa.
Talo Tampereella.Kaksi maapiiriä,290m+245m=535m Vanha pyttyGeotherm 2

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Nääs”   TAMPERE
Lämmitettävää   170 m2   396 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö   3,4 COP   20 448 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   25 248 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   5,7 kW   17 603 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 645 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 645 kWh
Tarvitaan 186 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäiselle keräinputkelle:         
• Keruun painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,33 bar (33 kPa)

Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi   448 m.
On jo olemassa kaksi maapiiriä, 290 m + 245 m = 535 m.
Kahdella rinnakkain toimivalla piirillä muodostuu keruupiiriin niin pieni virtausvastus,
että se toimii hyvin millä tahansa lämpöpumpulla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.