Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”masa87” PUDASJÄRVI
Lämmitettävää 107 m2 268 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 13 368 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 400 kWh
- Yhteensä 4,3 COP 17 768 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -40 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 4,0 kW 13 622 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 146 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 4 146 kWh
Tarvitaan 1 x 194 m = 194 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,28 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,21 bar (21 kPa)
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,13 bar (13 kPa)
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 428 m
(450 metrinen maakeruuputki 40x3,7 ja 0,3 l/s virtaamalla tulee virtausvastukseksi noin 35 kPa.)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.