Minulla siis tällä hetkellä 2012 rakennettu/käyttöönotettu talo 141m2 ja tallia ollaan vasta nyt ottamassa käyttöön. Talli sisämitoiltaan noin 65m2, seinät 150mm ja yläpohjaan tulossa villaa 300mm(?). Pumppuna Nibe F1245 talon teknisessä tilassa. Eroa talliin välikössä noin 3m, mutta välille meni Quattro putkea varmaan joku 5m, ellei enemmänkin. Tallissa siis jo lattiassa putket ja jakotukki paikallaan. Kytkennät tekemättä. Lämpötilana tallissa on tarkoitus pitää noin 12-15c. Ilmanvaihto todennäköisesti painovoimainen, jollain lailla tehostettuna.
Talli pelkästään voisi näyttää tältä: Talli ”Jamppe” ESPOO
Lämmitettävää 65 m2 150 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 4 900 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 500 kWh
- Yhteensä 4,8 COP 5 400 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 2,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 2,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 2,3 kW 4 276 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 1 122 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 1 124 kWh
Tarvitaan 51 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,15 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,15 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,04 bar (4 kPa)
Molemmat: Talo + talli ”Jamppe” ESPOO
Lämmitettävää 206 m2 516 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 19 938 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 COP 24 738 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 6,5 kW 19 172 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 551 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 15 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 566 kWh
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,43 bar (43 kPa)
...
Sijainti ei ollut tiedossa. Koetin arvaamalla.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!Edit.:Korjasin virheeni.
Lämmin käyttövesi oli jäänyt autotallin kulutusarvio: 2,8 COP 500 kWh.
Kiitos jäsen "Täystiili" hyvästä huomiostasi!