- Rakennuksen sijainti Jyväskylä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1989 rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus? Öljynkulutus ~2800 l/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys, kosteat tilat lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen LTO'lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. ~ ulkomitat 9,5*12
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Puuelementtiseinä ~150 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Rinnetalo, kaksi kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 110 m2 , yläkerta 110 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,7 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, styrox eristys 100 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Lasivilla 300 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”latukka” JYVÄSKYLÄ
Lämmitettävää 220 m2 594 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 3,4 COP 23 309 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 000 kWh
- Yhteensä 3,3 COP 27 309 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,4 kW 19 120 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 189 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 8 189 kWh
Tarvitaan 1 x 214 m = 214 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,43 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,45 bar (45 kPa)• Keruun painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,25 bar (25 kPa)
• Keruun painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 500 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.