Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: JÄMÄ Star RST 6. Hälytys: alhainen lämmönkeruu ulos -8degC  (Luettu 4044 kertaa)

Poissa KTM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi

MLP on alkanut hälyttämään useamman kerran liian alhaisesta keruulämpötilasta -8degC. Ensimmäinen tuli Tammikuun alussa ekalla pakkasjaksolla ja nyt toisella pakkasjaksolla hälytyksiä on alkanut tulla uudestaan. Edellistalvina ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka pakkasta on ollut enemmän ja pidempään.

- Muutto uuteen taloon 2013 kesäkuussa. Talo sijaitsee Turussa
- Jämä Star RST 6
- Kaivon syvyys 120m. Ensimmäiset 20m savea. Kaivon syvyyttä en ole mitannut
- Kesällä todettu että kaivon vedentuotto on ollut hyvä, pumppailin tunnissa reilun kuution eikä loppunut kesken. Vedenpinta on n. 30cm teräsputken päästä.
- MLP asetuksista lisävastukset on kytketty pois. Ollaan pärjätty koko ajan kompuran tuottamalla lämmöllä ja säästöä on tullut vaikka MLP toimittajan mukaan mitoitus on -14degC saakka
- Passiivitalo+lattialämmitys eli lämmönjaon lämpötila on ollut korkeimmillaan kosteisiin tliloihin n. 30degC ja kuiviin n. 25degC -15degC pakkasella
- Suurin osa keruuputkiston maanpäällisestä osuudesta menee terassin alla sorassa mutta n. 2 metrin osuus juuri ennen kaivoa menee savimaassa
- Keruuputkiston maanpäällinen osuus on eristetty
- Kesällä käytössä Veab CWK 200 kanavapatteri jäähdytykseen jossa kiertää LK neste
- Lämmitystarve ja energian kulutus ei ole muuttunut
- Pumpun käyttötunnit ovat olleet tasaiset 2013-2017 välillä. Keskimäärin 2600h/vuosi josta käyttövesi 650h
- Paisarin pinta on elänyt maksimissaan 0,4litran välillä eikä se ole vuotanut yli
- Paikkatietoikkunan mukaan maaperä olisi gneissiä, lämmönjohtavuus hyvä 3,5 W/mK



Havaintoja:
- Ensimmäisen hälyn jälkeen Tammikuussa muutin LK kierron jatkuvaksi ja puhdistin mutasihdin jossa oli vain hieman valkoista jauhetta -> Edelleen hälytyksiä toisella pakkasjaksolla tällä viikolla.
- MLP toimittaja epäili login perusteella että jokin kuristaa LK virtausta, joko LK pumpun tunnit ovat tulossa täyteen tai LK-putkisto on lytyssä maanpäälliseltä osuudelta tai kaivosta
- Kolmannen login perusteella LK meno/paluu lämpötilat ovat lähellä 0degC tasoa kun kompura ei käy->näyttäisi siltä että kaivon lämpö olisi keskimäärin kuitenkin 0degC paikkeilla
- Laskin että keskimäärin kun COP=4,8 kaivosta olisi imetty n. 15000kWh/vuosi.

Ohessa logia pitemmältä ajalta sekä zoomattu kuva kohdasta jossa keruu menee -8degC
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen että mikä voisi olla syynä tuohon ja miten tilanteen saisi korjattua.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
MLP on alkanut hälyttämään useamman kerran liian alhaisesta keruulämpötilasta -8degC. Ensimmäinen tuli Tammikuun alussa ekalla pakkasjaksolla ja nyt toisella pakkasjaksolla hälytyksiä on alkanut tulla uudestaan. Edellistalvina ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka pakkasta on ollut enemmän ja pidempään.

- Muutto uuteen taloon 2013 kesäkuussa. Talo sijaitsee Turussa
- Jämä Star RST 6
- Kaivon syvyys 120m. Ensimmäiset 20m savea. Kaivon syvyyttä en ole mitannut
- Kesällä todettu että kaivon vedentuotto on ollut hyvä, pumppailin tunnissa reilun kuution eikä loppunut kesken. Vedenpinta on n. 30cm teräsputken päästä.
...
- Laskin että keskimäärin kun COP=4,8 kaivosta olisi imetty n. 15000kWh/vuosi.

Jos kaivo 0n 120 m ja sen aktiivisyvyys on myöskin tuo sama, eli noin 120 m.
Saviosuutta on 20 metriä.
Sen lämmönjohtavuus on noin 1,2 W/mK.
Gneissikalliota olisi 100 m ja sen lämmönjohtavuus on noin 3,4 W/mK.

Näiden perusteella laskien näyttäisi tältä:
- Kiinteistö   5,5 COP   16 131 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   2 800 kWh
- Yhteensä   4,8 COP   18 931 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -27,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,5 COP)   5,1 kW   15 001 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 930 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   3 930 kWh
Tarvitaan yksi 140 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.
• Ulkoinen painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,22 bar (22 kPa)

Kaivo olisi jonkin verran liian matala!
Ei mitään takuuta, että laskelma on oikein!
Lähtötiedoissa voi olla virheitä.

...
Liitin tähän omaan viestiini laskelmasta lämpökaivoa koskevan sivun.
Omaasi ei voinut liittää lisää tiedostoja.