- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? 2017
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys talossa ja tallissa.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lämöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 55,7m. Talli 31metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo 202mm lamellihirsi u0.50. Autotalli 200mm villa paksuus 27cm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 154. Autotalli 50
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talon tilavuus 420m3. Tallin 140m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen u0,12
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo 500mm puhallusvilla u0,09. Talli 300mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? u1.0 ikkunoiden ala 30m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalia on 20metriä Pumppu sijaitsee tallissa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo 21C talli 15C
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Muutin laskelmaa. Otin huomioon lämpimät kuutiot, josta aiheutui lämmitystarpeen nousua.
Pudotin oamvaltaisesti laskelmassa autotallin lämpötilan +15 asteesta +12 asteeseen.
Pudotin myöskin lämmönsiirtokanaalin ja maaperän välistä lämpötilaeroa.
Näillä sai rajattua lämpökaivon syvenemistä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleenkin virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Herminaattori ” SEINÄJOKI
Lämmitettävää 204 m2 560 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 28 348 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 COP 33 148 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29,5 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 8,1 kW 25 877 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 147 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 125 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 271 kWh
Tarvitaan yksi 272 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,95 bar (95 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,5 bar (50 kPa)• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 680 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.