Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöön siirtyminen  (Luettu 2755 kertaa)

Poissa Heat112

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöön siirtyminen
« : 07.02.17 - klo:23:27 »
Hei.

Elämäntapa lämmittäminen puilla alkaa tökkimään ja on tarkoitus siirtyä maalämpöön. Kysynkin täältä onko mahdollista saada mitoitusta taloomme? Voitte myös jos sopii kertoa kuinka mielestänne olisi paras tapa toteuttaa tämä.
Talo on 190 neliöinen 1-kerroksinen, huone korkeus 255cm, 70-90 luvuilla rakennettu vesipattereilla lämmitettävä tapaus Etelä-Pohjanmaalla 12 patteria ja pesuhuoneessa ja saunassa samaan kiertoon kytketty lattialämmitys, sauna/pesuhuone n. 8 neliötä.  Asukkaita on 4 kpl. Ikkunat on 3-kertaiset seiniä on lisä eristetty vanhemman osan osalta uudempi osa on parempi, ei tää nyt kuitenkaan mikään harakanpesä ole. Nyt on veto kattila ja 1500L varaaja sekä stokeripoltin käytössä eli hakkeella lämmitetään. Myös klapeja tulee poltettua. Energian kulutusta en pysty tarkasti sanomaan, arvoi öljyksi muutettuna 3000-3500L. Takkassakin on tavattu kovemmilla pakkasilla pitää tulta. Ajatuksena olisi jättää vanha järjestelmä rinnalle mutta varaajan varmaan olisi hyvä uusia jo senkin takia kun täyttää kohtapuoliin 30V, ja on ilmeisesti liian suuri maalämpöpumpun rinnalle. Olisko invertteri pumppun paikka?
« Viimeksi muokattu: 08.02.17 - klo:23:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöön siirtyminen
« Vastaus #1 : 08.02.17 - klo:22:40 »
Talo on 190 neliöinen 1-kerroksinen, huone korkeus 255cm, 70-90 luvuilla rakennettu vesipattereilla lämmitettävä tapaus Etelä-Pohjanmaalla 12 patteria ja pesuhuoneessa ja saunassa samaan kiertoon kytketty lattialämmitys, sauna/pesuhuone n. 8 neliötä.  Asukkaita on 4 kpl. Ikkunat on 3-kertaiset seiniä on lisä eristetty vanhemman osan osalta uudempi osa on parempi, ei tää nyt kuitenkaan mikään harakanpesä ole. Nyt on veto kattila ja 1500L varaaja sekä stokeripoltin käytössä eli hakkeella lämmitetään. Myös klapeja tulee poltettua. Energian kulutusta en pysty tarkasti sanomaan, arvoi öljyksi muutettuna 3000-3500L. Takkassakin on tavattu kovemmilla pakkasilla pitää tulta.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Heat112”   KURIKKA
Lämmitettävää   190 m2   484,5
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 3,4 COP   26 282 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   31 082 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30,7 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP)   6,4 kW   21 741 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 335 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   6 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   9 341 kWh
Tarvitaan yksi 233 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,49 bar (49 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,27 bar (27 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   564 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.