Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pumppu pysähtyy asteminuutit ei lähellä nollaa  (Luettu 4630 kertaa)

Poissa rdonner

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 58
  • Maalämpöfoorumi
Misä kyse kun 1255 pysähtyy vaikka asteminuutit reilusti pakkasen puolella? Joku arvo rajalla joka käskee pysähtymään?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Pumppu pysähtyy asteminuutit ei lähellä nollaa
« Vastaus #1 : 29.01.17 - klo:10:32 »
Misä kyse kun 1255 pysähtyy vaikka asteminuutit reilusti pakkasen puolella? Joku arvo rajalla joka käskee pysähtymään?

Jos menolämpötila ylittää pyyntilämpötilan x asteella (3C muistaakseni inverttereissä), niin kompressori pysäytetään ja asteminuutit nollataan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa rdonner

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 58
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu pysähtyy asteminuutit ei lähellä nollaa
« Vastaus #2 : 29.01.17 - klo:10:42 »
Jos menolämpötila ylittää pyyntilämpötilan x asteella (3C muistaakseni inverttereissä), niin kompressori pysäytetään ja asteminuutit nollataan.

Tässä tapauksessa asteminuutit (katso kuva) ei nollaudu kompressorin pysähdyttyä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Pumppu pysähtyy asteminuutit ei lähellä nollaa
« Vastaus #3 : 29.01.17 - klo:11:37 »
Tässä tapauksessa asteminuutit (katso kuva) ei nollaudu kompressorin pysähdyttyä.

Tässä ei varmaankaan ole kyse kuvaamastani tilanteesta.
Oliko meno yli pyynnin?


Edit:
Onko hälytyksiä?
Onko lokitus päällä, jos niin selviääkö sieltä jotain?

« Viimeksi muokattu: 30.01.17 - klo:07:10 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä