Öljynkulutukseen 2650 l nähden energiaa on mennyt karkeasti 26,5 MWh vuodessa. Kattilan hyötysuhteen ollessa 75? ->20MWh..
Laskin pumpun tehoksi 9,9 kW: keskimääräinen tehontarve 18 W/m3, tilavuus 550 m3 ->550*18/1000= 9,9 kW
Kellarikerros on tarkoitus eristää ja salaojittaa kesällä. Jolloin saadaan kellari järkevään käyttöön. Tämä pudottaa varmaan jonkin verran energiankulutusta, koska tällä hetkellä kellarikerroksesta tulee reippaasti kylmää ilmaa asuin kerrokseen. Talvella, kun on kovat pakkasen, niin kellarin lämpötila laskee muutamaan asteeseen.
-Rakennus sijaitsee Raumalla.
- Rakentamisvuosi 1968. Yksitaso kellarilla
- Öljynkulutus vuositasolla ollut 8 asuin vuoden aikana tarkkaan 2650 litraa
- Patterilämmitys. Menoveden lämpötila ollut muistaakseni max. 45 astetta.
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Asuinkerros 129m2, 2,6m
-Kellari 83m2 2,1m
-Autotalli 15m2 2,8
Kuutioita yhteensä 550m3
- Huonekorkeudet kerroksittain: Asuinkerros 2,6m, Kellari 2,1m. Autotalli 2,8m
- Maanvarainenlaatta
-Ikkunat 2–lasiset, Tavanomaiset ikkunat
- Tilojen lämpötilat: Asuinkerros 22-23. Kellarin lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan 3-16 asteeseen. Autotalli 16
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Roope2006” RAUMA
Lämmitettävää 227 m2 552 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 15 814 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 20 614 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -23,2 C
▪ Maasta kerätään ( 3,86 COP) 7,4 kW 14 468 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 970 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 176 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 146 kWh
Tarvitaan yksi 158 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,6 bar (60 kPa)
• Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,32 bar (32 kPa)
• Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla 0,18 bar (18 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 335 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.