Moi!
Syksystä asti on nyt pyörinyt Nibe F1245-10R + UKV100 tuossa markkia lämmittämässä.
Perässään 193m porakaivo (aktiivisyvyys 190m, vesi nousi n. 12h porauksen jälkeen 3m maanpinnasta tasolle, porattu kohtaan jossa vanha kaivo ollut, eli pohjavesinousua pitäisi olla, kallio 8,5m syvyydessä ja oli aika kiinteää kuulemma, mutta löyty ne hiussuonetki kastelemaan. Siirtomatka kaivolta pumpulle vaaktasossa yli metrin syvyydessä eristettynä n. 10m) Tekovaiheessa jäi sen verran mieleen että ilmaaminen piti ottaa uusiksi pariin kertaan kun ei meinannut tulla ilma pois millään, mutta lopuski lotina saatiin loppumaan. Paisarina on kalvoastia, painemittarin näyttämä n. 0.9bar)
Talossa on juuri rakennettu täydellinen patteriverkosto mitoitettuna matalalämmölle (mennellä -20 pakkasjaksolla riitti maksimissaan 38 asteinen menovesi mainiosti, paluu oli 7-10 astetta matalampi, sähkövastusta käytti hieman lisänä 1-2kW verran välillä)
Ulkorakennuksessa on 43m2 lattialämpötalli ja samassa kierrossa yksi iso ja paksu "ikkunanaluspatteri" pitämässä peruslämpöä sivuhuoneessa. Nämä lisäshunttauksen takana, pyynti alle 30 asteetta, paluu alle 5 astetta vähemmän.
Talon speksit:
n. 160m2 1,5kerroksinen, vanha OKT, jota saneerattu ja lisäeristetty vuosien varrella. Kolmessa huoneessa (pesutilat ja khh) vielä sähkövastuslattialämmöt päällä mukavuustasolla.
Ulkorakennuksessa 3,6m huonekorkeudella oleva 45 neliön talli, jossa lattiasta lämpö, sekä "viihdessauna" ja sen takkahuone, joita pidetään peruslämmöllä, sekä tietty tekninen tila. Nämä yhteensä n. 70 neliötä. Tallissa lämpö nyt n. 12-16 astetta ulkolämmöstä riippuen, sauna ja saunakämppä 10-12.
Ulkorakenuksesta taloon menee 25m kanaali, 2* Rauheat, yli metrin syvällä ja 100mm EPS:n alla. KÄyttövei ei ole hullunkierrolla vaan tuvassa on 30L pikkuvaraaja antamassa ensinallia.
NYT NE ASKARRUTTAVAT ASIAT:
Lämpökaivon "huono saanti":
- Kaivosta on tullut kokoajan vähän kylmähköä evästä ylös, nyt isommilla pakkasilla viimeviikolla havahduin että tuleva lämpö oli luokkaa -2.8 kylmimmillään ja maahan palaava -7.8. Pumppu kävi oikeastaan nelisen päivää yhtäjaksoisesti.
- Nyt kun lauhtui, vaihtelee ylöstulolämpö -1 - -1,8 välillä, palautuvan lämpötilaero on sitkeästi 4.5-6 astetta, vaikka kiertopumppu pyörii nyt 10pv kuurilla 100% teholla kokoajan.
- Toiset sanoo että ei oo mitään väliä kuinka kylmää sieltä tulee kunhan vaan tulevan ja menevän ero on riittävä. Ehkä näin mutta miksi ihmeessä tuo ei ota sitä lämpöä ylös vaikkei tarvetta edes paljoa olisi?
Pumpun pitkähköt käymisajat:
- Nyt tässä pakkasten jälkeen pumppu pääasiassa käy, alanut epäillä onko jokin asetus vaan pielessä. Sammuessaan asteminuutit menee kohtuuäkkiä käynnistysportaalle. Koitin muuttaa käynnistyksen asteminuutit 150:n, mutta sen jälkeen pumppu kävi ainakin kaksi tuntia, ylikin ja oli tauolla vain luokkaa 20-30min. KÄytän 5. käyrää, kovemmalla pakkasella skaalaus -1 aste vielä alas. Tuvassa termostaatit hoitaa osassa huonetta lämmön alassäätöä, olkkarissa ja pesutiloissa termarit auki lähes kokoajan, huonelämpö pysyy nätisti 21-22 välillä.
- Sähköä menee nyt näin pikkupakkasella noin 70-80kWh kaikkineen vuorokaudessa ja -20 pakkasella näytti menevän 100-110kWh, noissa siis kyllä mukana kaikki sähkönkäyttö. Tällä hetkellä siis energiankulutus ei ole huolestuttavalla tasolla, se on pudonnut n. 30-50% edellisestä suorasähkö+ 2*ILP -ajasta (-20 pakkasella meni silloin jo 200kWh/vrk puhki)
Mitoituksen on tehnyt Nibe, sen aikaisten energiankulutusten ja rakennuspiirustusten yms tietojen pohjalta:
KOHTEEN TIEDOT
Tilojen lämmityksen tarve 35131 kWh/vuosi
- josta käyttöveden osuus 6000 kWh/vuosi
Nykyinen lämmityksen pumppu 629 kWh/vuosi
Lämmitystehontarve 12,7 kW
LÄMPÖPUMPUN ASENNUKSEN JÄLKEEN
Ostoenergia 9564 kWh/vuosi
SÄÄSTÖT
Energiansäätö 26196 kWh/vuosi
CO2 säästöt 5146 kg/vuosi
SÄÄTIEDOT
Vuoden keskilämpötila 4,6 °C
Mitoittava ulkolämpötila, MUT -29,0 °C
RAKENNUKSEN OLOSUHTEET
Sisälämpötila 21,0 °C
Tilojen lämmitys pysähtyy 17,0 °C
Lämmitys meno MUT:ssa 55 °C
Lämmitys paluu MUT:ssa 40 °C
NIBE LÄMPÖPUMPUN MALLI
NIBE F1245-10 1 kpl
ENERGIALASKENNAN TULOKSET NIBE F1245-10
LP:n tuottama energia 34304 kWh/vuosi
LP:n kuluttama energia 8574 kWh/vuosi
Lisäenergia, netto 827 kWh/vuosi
Lisäenergia, brutto 827 kWh/vuosi
Lämmityksen kiertopumppu 163 kWh/vuosi
Muulla kuin LP:llä lämmitetty käyttövesi 0 kWh/vuosi
Energianpeitto 98 %
Vuosilämpökerroin, netto 4,0
Vuosilämpökerroin, brutto 3,7
Kiinteä tai vaihteleva lauhdutus Vaihteleva
Lämpöpumpun teho MUT:ssa 7,7 kW
Ottoteho MUT:SSA 2,2 kW
ENERGIAKAIVO
Aktiivinen poraussyvyys 193 m
Energian otto 136 kWh/m
Tehon otto 36 W/m
Lambda kallio 3,0 W/mK
Tulevan keruuliuoksen keskilämpötila -0,5 °C
Mitoitus on tehty aavistuksen osatehoiseksi, vertailuna käytettiin täystehomitoitus 1255 invertteriä mutta laskennallisesti se olisi kuluttanut enemämn energiaa, siksi päädyimme tähän.
Kysymys siis kuuluukin, murehdinko nyt aivan suotta ja mun pitäis vaan jatkaa elämääni mukisematta vai pitääkö jotain tehdä ton kaivon/pumpun säätöjen suhteen?

Tuli vielä hommattua tuo UpLink niin nyt nenä kiinni ruudussa ihan kokoajan....