Kirjoittaja Aihe: Kaivon paine  (Luettu 4600 kertaa)

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Kaivon paine
« : 05.01.17 - klo:22:26 »
Porakaivon paine laskenut 0,1-0,2 bar:iin. N.3 vuotta ollut käytössä, mitään ongelmia ei ole ollut. Ihmetyttää tuo paineen lasku. Koneen toimittaja sanoi sen olevan normaalia, ettei välttämättä tarvi olla yhtään painetta??? Miksi siis mittarit, jos näin? Vai pitäälö tästä olla huolissaan? ::)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon paine
« Vastaus #1 : 06.01.17 - klo:10:49 »
Jos kaivo on aluperin rakennettu paineistetuksi niin se etu menetetään kun paine putoaa nollaan.

Automaatti-ilmain lopettaa myös toiminnan ilman painetta.

Yleensä paine tuppaa laskemaan ensimmäisten vuosien aikana mutta jos lasku jatkuu tasaisena täytöstä huolimatta niin sitten tuo kertoo jo jonkin asteisesta vuodosta. Kyseessä on kuitenkin suljettu järjestelmä josta paineen ei pitäisi hävitä mihinkään.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon paine
« Vastaus #2 : 06.01.17 - klo:12:06 »
Eli pitäiskö lisätä ainetta vai tekemättä mitään? ::)

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Kaivon paine
« Vastaus #3 : 06.01.17 - klo:13:17 »
Asiaan vaikuttaa kaksi tekijää:
- alussa nesteen sekaan jää väkisin vähän ilmaa, joka poistuu automaatti-ilmaimesta (jos sellainen on)
- kaivo jäähtyy käytössä ensimmäisinä vuosina jonkin verran ja nesteen tilavuus pienenee

Nämä molemmat laskevat painetta.

En olisi huolissani noin hitaasta paineen laskusta alussa. Suosittelen kuitenkin lisäämään nestettä, että saat sinne riittävän paineen. Pieni määrä menee pelkällä vedelläkin. Se pitää kuitenkin tehdä sellaisella tavalla, että saat sinne painetta ja mielellään ei kovin paljon ilmaa mukana.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Kaivon paine
« Vastaus #4 : 06.01.17 - klo:13:19 »
Keruupiirin paine on alentunut. Se on tavallista. Paine on hyödyksi keruupiirissä. Mm estää kiertopumpun kavitoimista.
Estää myöskin ilman pääsyä nestekiertoon.

Jos haluat, voit vähän lisätä vettä vesijohdosta.
Pieni vesimäärä ei laimenna suurta viinan määrää nimeksikään, joten vesijohdosta paineella vähän vettä keruupiiriin.
Foorumilla on ollut hyviä ohjeita siitä, kuinka se tehdään kätevimmin.