Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 3556 kertaa)

Poissa akott

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö
« : 15.12.16 - klo:21:15 »
Terve

Uusi talo betonielementtiä, lattialämmitys, 260m2 ja paikkakunta Helsinki.

Energialaskelmassaa on että  8,81kW lämmitysteho mitoituslämpötilassa.

Paljonkohan pitäisi olla pumpun koko ja reiän syvyys? Pitääkö vedenlämmitukseen varata lisää tehoa?

Kiitos

T.A


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 15.12.16 - klo:21:31 »
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:         
Talo   ”akottila”   HELSINKI
Lämmitettävää      250 m2   650 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   19 654 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä   25 654 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -27,3 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   7,7 kW   19 459 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 195 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 189 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   417 m.

Käyttöveden takia tehoa pitää yleensä lisätä noin 0,15 kW / asukas.
Tarvitaan siis noin 9,6 kW -tehoinen lämmityslaite.

Poissa akott

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 15.12.16 - klo:21:49 »
Kiitos! Teet pitkää päivää  :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 15.12.16 - klo:21:52 »
Kiitos! Teet pitkää päivää  :)
Kiitos sinulle siitä, että tulit foorumille!
Onnea matkaan rakennusprojektissasi!

Poissa akott

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #4 : 15.12.16 - klo:21:57 »
Kiitos.

Toista taloa ollaan rakennuttamassa. Lupaa odotellaan ja tarkoitus muuttaa kesän jälkeen. Mukavaa puuhaa  :)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #5 : 15.12.16 - klo:22:05 »
Äkkiseltään kun vertaa tuonne jäsen fraattin taloon, niin sillä 10 kW pumppu imee kaivoa jo aika tehokkaasti 180 m mitalla. 220 m ei liene yhtään liikaa ja siihenkin laittaisi sen 45 mm turbo kollektorin. Meinaan ittelläkin on on aika lähellä 0 asteessa jo tulo lämmityskaudella 3 vuoden jälkeen ja otin kauppiaan laskelmiin lisämetrejä 46 m ihan varuilta ja olisi pitänyt ottaa ainakin 76 m, niin olisi ehkä kohdallaan. Tuo 165 m on kyllä laskettu aika reilusti osatehoiseksi, eikä niitä kyllä pitkässä juoksussa voi suositella. Saattavat sähkön laittaa jossain kohtaa erityismaksuluokkaan noilta huipputehoa jyrkästi nostavilta osatehoilta ja se oikeestaan ihan oikein. Mulla on huippiteho lämmitykselle n. 6 kW sähkölaitoksen suuntaan, joka on varsin kohtuullinen piikki. Varsinkin kun se ei muutu ollenkaan tuosta juuri niillä pahimmilla suurimman tehontarpeen talvipäivinä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.