Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”akottila” HELSINKI
Lämmitettävää 250 m2 650 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 19 654 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 25 654 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,3 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 7,7 kW 19 459 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 195 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 189 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 417 m.
Käyttöveden takia tehoa pitää yleensä lisätä noin 0,15 kW / asukas.
Tarvitaan siis noin 9,6 kW -tehoinen lämmityslaite.