En huomannut kysymystäsi. Kaivo 180m ja pohjanmaalla. Keruu dt on aina ollut suuri niinkuin patteri dt:kin.
Nyt näyttää keruu 5 ja -3, joten ilmeisesti ilmaus auttoi hieman.
Kyseessä patterilämmitteinen talo 120 m2 ja vuodelta 1980.
Innova Heat G10 pumpun lämmitysteho B0W50 on ilmeisesti noin 9 kW.
Kaivo 180 m.
Maakierron delta
t noin 8 K [+5 C -(-3 C)].
COP -arvolla noin 3,5 ja kaivon delta t -arvolla 3,5 K nestettä pitäisi virrata noin 0,45 litraa/sekunti ja
40 millisellä kaivon putkituksella maakierron painehäviöksi tulee noin 0,33 bar, joka ei ole paljon tavallisille maakiertopumpuille..
Aika heikkotehoinenkin kiertopumppu pitäisi saada aikaan tuo 3,5 asteen erotus menon ja paluun välille.
Keruuneste ei vieläkään kierrä kunnolla. Kiertoa pitää parantaa tavalla tai toisella.
Syynä taitaa olla ilmaa kierrossa. Pitäisi tehdä oikein kunnolla ilmanpoistopumppaus.
Jos pumpun painepuolelta mitataan paineen nousu, pitäisi se olla noin 0,33 bar.