...uusi talo tulossa ja nämä lämpopumppuasiat ihmetyttävät melkoisesti
175m2 yhteen tasoon, lattialämmitys jne..
Mitoitus saattaisi näyttää tällaiselta..Uudisrakennus ”Tks” JANAKKALA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 175 m2, 455 m3, 5,23 kW 16 291 kWh
YHTEENSÄ 5,2 kW 16 291 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,66 kW 12 050 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,18 kW 3 183 kWh
- Josta vuotoilmat 0,39 kW 1 058 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö, 175 m2, 455 m3 4,8 COP 5,0 kW 16 291 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 5,71 kW 22 291 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -800 kWh 0,0 kW 21 491 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 491 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 5,7 kW 21 491 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -41 C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 5,5 kW 15 961 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 530 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 530 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,33 bar (33 kPa)• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,11 bar (11 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 399 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Muutin
laskelmaa myöhemmin ilmoittamiesi tietojen perusteella vastaamaan rakennuksen lämmitystarvetta 93 kWh/m2/vuosi.
Rakennuksen lämmitystarve vaikuttaa kovin pieneltä.
Onkohan varmasti oikein.?...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!