Kirjoittaja Aihe: F1240 keruuhäly  (Luettu 4659 kertaa)

Poissa Minttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
F1240 keruuhäly
« : 21.01.18 - klo:21:05 »
Meillä on Fighter 1240 - 8. Laitettu kesällä 2015. Talo ja maalämpö on isäni peruja. Muutettiin asumaan taloon viime syksynä.
PUtkimiehet/asentajat on pari kertaa käyneet ja on ollut puhe että opastavat käyttöön, mutta kun ollaan aina muualla samaan aikaan töissä niin ei ole heitä nähty.

Laitteisto on pelannut tammikuun alkuun melko ok. Mutta nyt laitteisto 2-4 kertaa vrk:ssa herjaa "Keruuhäly". Viime viikolla putkimies kävi tyhjentämässä "mutapussit" (heidän sanoja) ja sanoi että jos vielä herjaa niin on ilmeisesti anturivika. Myös nappulasta oli väännetty muutos lämpökäyrään -2. Lämpökäyrä oli syksyllä 9, muutettiin syksyllä 10 kun veteen ei riittänyt lämpöä eikä kunnolla pattereihinkaan. Nyt on 11.

Edelleen 2-3 x vrk:ssa Keruuhäly vetää punaiselle valot ja sähkölle kompressorin.Ollaan käynnistetty uudelleen. Toistaiseksi on lähtenyt maalämpö käyntiin.

Onko muilla kokemuksia "Keruuhälystä".  Voiko tehdä jotain itse vai ottaa yhteyttä lvi-liikkeeseen tai Niben huoltoon??

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #1 : 21.01.18 - klo:22:12 »
Lainaus
Valikko 5.1 Keruu ulos minimi
Tässä  valitaan  lämmönkerääjän  alin  lämpötila.
Arvo on  säädettävissä  12  ja  -11  °C. 
Jos  valitaan  alempi lämpötila  näkyy  "pois  päältä",  mikä  tarkoittaa,  että lämpöpumppu  ei  varoita  lämmönkerääjän  liian  alhaisesta lämpötilasta.

Tarkista valikosta 5.1 Keruu ulos minimi asetus lämpötila,siis missä lämpötilassa tuo hälytys aktivoituu


Jos asetus on -11C niin keruuliuos menee liian kylmäksi ja Keruuhäly tulee kun keruuliuoksen lämpötila alittaa -11C ja jäätymisvaaran takia Keruuhäly pysäyttää kompressorin ja tekee hälytyksen.



Voisitko tarkistaa kompressorin käydessä keruuliuoksen meno- ja paluulämpötilat.
Normaalisti keruuliuosta jäähdytetään 3-5 astetta kun kompressori käy ja lämpöpumpulle tulevan keruuliuoksen lämpötila on jossain +1/ -2 asteen paikkeilla.
Lämpöpumpulta lähtevän jäähtyneen keruuliuoksen lämpötila saisi olla -5 / -7 asteen paikkeilla alimmillaan.
Jos keruuliuoksen lämpötila on noita alempi niin sitten jotain on pielessä

Viallinen keruulämpötilaa mittaava anturi voi myös aiheuttaa Keruuhälyn.

Jos Nibe on otettu käyttöön 2015 niin takuun pitäisi olla voimassa


Lainaus
Keruu häly
Näkyy,  kun  lämmönkerääjän  tulolämpötila  on  alempi kuin säädetty arvo valikossa 5.1.
Valikko 9.2.14 Tehdasasetus 
Ei  näy,  jos  valikko  5.2  säädetään  automaattisesti  takaisin. 
Kompressori  pysähtyy  ja  FIGHTER  1240  siirtyy  talvitilaan,  ainoastaan  lisälämmitys
ilman käyttövettä.

Alhainen virtaus lämmönkerääjässä.

Lämpötila-anturi vahingoittunut/puuttuu

http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #2 : 22.01.18 - klo:00:43 »
Meillä on Fighter 1240 - 8. Laitettu kesällä 2015.

Eikös tuo kone ole vanhempi malli kuin vuodelta 2015?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Minttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #3 : 22.01.18 - klo:05:25 »
Tarkistin kompressorin käydessä.

Valikko 5.0 keruulämpö sis / ulos vaihteli väleillä 0.9 -1.3, 0.7. -1.4,  ja 0.3 -1.7

Valikko 5.1. Keruulämpö ulos minimi  -1.8 (-2)C

5.2. Auto keruuhäly pois päältä

5.3. käynnistysväli 20 min. 5.4. Komp. käynnistysarvo -60


Poissa Minttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #4 : 22.01.18 - klo:05:26 »
Tämä on vanhempi malli. Eilen kuulin veljeltäni, että esittelykoneena ollut. Kompressori oli vaihdettu 2015 kun oli jummahtanut eikä lähtenyt käyntiin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #5 : 22.01.18 - klo:09:16 »
Tarkistin kompressorin käydessä.
Valikko 5.1. Keruulämpö ulos minimi  -1.8 (-2)C
Jos tuo (-2) on keruulle lähtevän alarajan asetusarvo, on se liian korkea.
Pitää olla (-9 C), muutoin katkaisee käynnin tarpeettomasti.
Ei kuitenkaan saa kuitenkaan missään nimessä olla alle -9 C.
Tuo -9 C on tuvaraja, jolla suojataan, ettei koneen höyrystin pääse jäätymään.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #6 : 22.01.18 - klo:10:21 »
Jos tuo (-2) on keruulle lähtevän alarajan asetusarvo, on se liian korkea.
Pitää olla (-9 C), muutoin katkaisee käynnin tarpeettomasti.
Ei kuitenkaan saa kuitenkaan missään nimessä olla alle -9 C.
Tuo -9 C on tuvaraja, jolla suojataan, ettei koneen höyrystin pääse jäätymään.

Tuon suluissa olevan alaraja/keruuhäly lukeman (nyt -2C) saa muutettua valikosta 5.1.
Kannattaa tosiaan muuttaa esim -9C arvoksi ;)

Lainaus
Valikko 5.1 Keruu ulos minimi
Tässä  valitaan  lämmönkerääjän  alin  lämpötila.

Arvo on  säädettävissä  12  ja  -11  °C. 
Jos  valitaan  alempi lämpötila  näkyy  "pois  päältä",  mikä  tarkoittaa,  että lämpöpumppu  ei  varoita  lämmönkerääjän  liian  alhaisesta lämpötilasta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Minttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #7 : 22.01.18 - klo:21:49 »
No niin. Fighterin oli käynyt koko yön ja päivän sammumatta. Iltapäivällä vaihdettiin keruun arvoksi -2 sijaan -9. Seurataan tilannetta. Kiitos avusta!!

Poissa Minttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #8 : 23.01.18 - klo:12:48 »
Pakkasta yöllä kiitettävästi, nyt vain -10. Keruuhälyä ei ole tullut ja kompressori on pyörinyt maalämmöllä koko kirpeän pakkassään. Minimikeruu on -9C ja parhaillaan keruu näyttää -2,1 C eli olisi mennyt heilahtaen edellisen (-2C) minimirajan yli.
Ilman hyviä neuvoja täällä nyt varmaan hääräisi asentajan edustaja, joten KIITOS!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: F1240 keruuhäly
« Vastaus #9 : 23.01.18 - klo:12:53 »
..joten KIITOS!
Kiitos Sinulle, kun tulit mukaan tänne foorumille!
Tulehan toistekin ja kerro kuulumisiasi!

Neuvominen oli sikäli helppoa, kun olit jo itsekin oivaltanut ongelman aiheuttajan.