Vs: Mikä tässä mättää..
« Vastaus #40 : 10.12.16 - klo:15:31 »
Täällä on vielä alkuperäisiä termostaatteja ehkä muutama ja ne kaikki kolme hanaa. Kaksi termostaattia oli uudemman näköisiä ja niissä oli se esisäätö rengas. Jotain 3-5 termostaattia piti vaihtaa vähän uudempiin koska ne termostaatit vähän vuoti. Eli on ne termostaatit varmaan hyvä vaihtaa. Ainakin kun niitä vanhoja termostaatteja ruuvaili auki tai kiinni, niin rupesivat sitten vuotamaan ja piti vaihtaa koko termostaatti uuteen.

Maalämmössä tosiaan aika turhat ne iste säätöosat. Mutta jos säädön maksimi on esim 26C niin voi varmaan olla paikallaankin. Jossain säätimissä on sellainen musta palikka joka estää lämmön laittamisen täysille. Tai sitten säätöalue on muutenkin liian pieni, eli vaikka 23C.

Tuossa näyttää olevan säätöaluen +11 - +26 C.
http://www.taloon.com/patterin-termostaattiosa-oras-stabila-446000/LVI-4032601/dp?openGroup=6335

Pelkästään tuokin kait kävisi. "Venttiilissä on erillinen esisäätöholkki, jolla säädetään patterikohtaisesti tehon edellyttämä vesimäärä."
http://www.taloon.com/patteriventtiili-runko-suora-oras-stabila-dn10-442010/LVI-4032501/dp?openGroup=6335

Joo patterirempan yhteydessä vaihdatin kaikki meno ja paluuventtiilirungot uusiksi, osa ei ollut hirveän vanhoja mutta aika jumissa/tukossa jotku oli ja yksi vuoti välillä. Nyt on siis kaikki uudet patteriventtiilit mutta termostaatit vaan pois.

Naapurilla on täysin samanlainen talo ja maalämpö syysteemi toki pattereiden koossa eroa, heillä pienempiä mutta niillä laitteiston säädöt on asennuksen jäljiltä,lämpököyrä yms. Pattereissa termarit paikalla jned. Kävin kylässä tuossa taannoin ja mielenkiinnosta vilkaisin nopsaa pumpun lämpöjä niin
Näytti patteriverkkoon ajavan reilusti yli 50 asteista vettä vrt meillä vajaa 40astetta ja kuumakaasut oli aika korkealla.
Käyntiajoista ei mitää tietoa mutta veikkaan, että aika tiuhaan käy.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mikä tässä mättää..
« Vastaus #41 : 10.12.16 - klo:20:08 »
Joo patterirempan yhteydessä vaihdatin kaikki meno ja paluuventtiilirungot uusiksi, osa ei ollut hirveän vanhoja mutta aika jumissa/tukossa jotku oli ja yksi vuoti välillä. Nyt on siis kaikki uudet patteriventtiilit mutta termostaatit vaan pois.

Naapurilla on täysin samanlainen talo ja maalämpö syysteemi toki pattereiden koossa eroa, heillä pienempiä mutta niillä laitteiston säädöt on asennuksen jäljiltä,lämpököyrä yms. Pattereissa termarit paikalla jned. Kävin kylässä tuossa taannoin ja mielenkiinnosta vilkaisin nopsaa pumpun lämpöjä niin
Näytti patteriverkkoon ajavan reilusti yli 50 asteista vettä vrt meillä vajaa 40astetta ja kuumakaasut oli aika korkealla.
Käyntiajoista ei mitää tietoa mutta veikkaan, että aika tiuhaan käy.
Tosiaan tekee huonoa kompuralle siinä naapuri talossa. Mahtaa olla lämpökäyrä ja lämpökin vähän pielessä ja liian suurella. Eli kompura tekee liian kuumaa vettä ja koska osa termostaateista on kiinni, niin lämmitysvesi virtaa liian hitaasti. Tästä varmaan seuraa se että kuumakaasun lämpötila on suuri. En tiedä onko täällä kuumakaasun anturi ihan kunnolla kiinni, mutta liikkuu välillä 75-80C. Nyt ei ole näillä keleillä mennyt yli 80C.

Siinä naapureilla olisi varmaan hyvä pyöräyttää ne kaikki termostaatit aivan täysille ja jos tulee liian kuuma, niin säätää maalämpöpumpusta lämpötilaa tai käyrää pienemmälle. Tulisi pumpulle lisää "elinaikaa". Isukin talossa puulämmitys ja termostaatit pattereissa. Kuulemma pitää säätää niitä termostaatin tappeja aina välillä. Eli voi jumittua pohjaan ja silloin patteri lämpeää liian huonosti. Eli patteri toimii vajaateholla. Puulämmityksessä se hyvä puoli että 90C lämmitysvesi lämmittää huoneen nopeasti. Shuntti on mutta shuntti on jumittanut täysille käytön puutteen takia.

Ainakin nibessä näkee valikosta käynnistykset ja käyntiajan. Niistä saa pääteltyä jotain ja saa laskettua käyntiajan pituudenkin. Ostin käytettynä tämän pumpun, niin käyntiaika oli 24 minuuttia lattialämmitystalossa. Nyt "säädettynä" 60 minuuttia. Pattereilla, mutta isolla puskurilla.
 
Aika 13872h / käynn 34491 * 60 = 24 min.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mika.S

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mikä tässä mättää..
« Vastaus #42 : 10.12.16 - klo:22:30 »
Noniii! Nyt tais löytyä vika tähän järjestelmään, maapiirin ja lämmityspiirin pumput on kytketty ristiin. Ammattimiehiä Gebwellillä ku eivät moista vikaa huomaa vaikka käyvät paikanpäällä ja senkin jälkeen seuraavat ja säätävät pumppua vielä etänä noi 1,5 viikkoa!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mikä tässä mättää..
« Vastaus #43 : 10.12.16 - klo:22:43 »
Noniii! Nyt tais löytyä vika tähän järjestelmään, maapiirin ja lämmityspiirin pumput on kytketty ristiin. Ammattimiehiä Gebwellillä ku eivät moista vikaa huomaa vaikka käyvät paikanpäällä ja senkin jälkeen seuraavat ja säätävät pumppua vielä etänä noi 1,5 viikkoa!
Jee :) Hyvä että vika löytyi.

Nyt alkaa säätö toimimaan kunnolla kun pumput on oikein päin :) Tai siis johdot oikein päin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mika.S

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mikä tässä mättää..
« Vastaus #44 : 10.12.16 - klo:23:00 »
Jee :) Hyvä että vika löytyi.

Nyt alkaa säätö toimimaan kunnolla kun pumput on oikein päin :) Tai siis johdot oikein päin.

Vielä ei muutettu kytkentöjä, ollaan maanantaina tehtaalle yhteyedessä haluavatko ite käydä toteamassa vian vai saadaanko muuttaa kytkentä (takuun alanen kone)

Poissa Mika.S

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mikä tässä mättää..
« Vastaus #45 : 07.01.17 - klo:17:50 »
Niinhän siinä kävi et lämpö loppu ku pakkaset tuli :'(

Kun maapiirin ja lämmityspiirin pumput oli ristiin kytketty nii pumppu kävi yhtäjaksosesti  jo alle -5C, nyt pumppu katkoo käyntiä vaikka pakkaset oli kovimmillaan -26C. Eikös näissä oo käynnistymistä rajotettu? Eli kun pumppu sammuu nii se on pakotettu olemaan sammuksissa esim. 30min vaikka pitäis lähteä lämmittämään jo 10min sammumisen jälkeen.

Tänään istuin ja tutkin pumppua varmaan 3h, pumppu oli sammuksissa ku menin, Rajoitusaika aktiivinen taulussa, varaajan lämpötila 15C, maapiiri pyöri 50% en hoksannu kattoo kellosta mutta meni ainaki 30min ennenku pumppu lähti käyntiin, pumppu oli käyny 2h 15min ku lähin ja varaajan lämpö oli noussu 22C pyynti tais olla 36C

Nyt vaikuttais et pumppu toimii niinku pitää mutta onkohan sääjöt nyt pielessä ku sitä on 3v koitettu säätää vaikka pumput on ollu ristissä ja nyt kun pumppu toimii niinku pitää nii sääjöt on metässä?