Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta vielä...  (Luettu 2987 kertaa)

Poissa Uusionni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusta vielä...
« : 15.11.16 - klo:21:57 »
Hei!
Maalämpöpumpun valintaa tässä pähkäilemme monelta kantilta ja ajattelimme pyytää vielä puolueetonta mitoitusta.
Rakenteilla on siis yksikerroksinen omakotitalo ja autotalli Asikkalan Vesivehmaalle. Talossa alaa 127m2 ja autotallissa 34m2.
Talossa ja tallissa vesikiertoinen lattialämmitys ja mahdollisuus jakaa kokonaisuus kahteen tai jopa kolmeen piiriin. Tekninen tila sijaitsee autotallirakennuksessa. Välissä kulkee lämpökanaalit noin 13m. Järjestelmään liitetään myös lämpimän veden kierto ja tarkoitus myös asentaa maakylmäkonvektori. Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja liesituuletus huippuimurilla. Varaava takka-leivinuuni.
Talossa ulkomitat 10 x 14,4m. Eristeet selluvillaa, seinässä 250mm ja katossa 500mm. Maavarainen laatta, jonka alla styroksi 200mm. Ikkunat kolmikerroksisia (U arvo alle 1) ja normaali määrä. Seinän kokonaispaksuus talossa 325. Tallissa lattiassa ja katossa sama eristepaksuus, kuin talossa, seinässä 220mm. Tallissa seinän kokonaispaksuus 295. Tallin tavoitelämpötila noin 17 astetta.
Ja kaivo on jo valmiiksi porattuna 185m.
Asukkaana nelihenkinen perhe.
Näillä eväillä siis...
Aikaisemmasta talosta kokemuksia lämpö-ässän v10 pumpusta kahdella jakopiirillä ja siihen olimme tyytyväisiä. Nyt tarpeet toki erilaiset...
« Viimeksi muokattu: 16.11.16 - klo:19:06 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusta vielä...
« Vastaus #1 : 16.11.16 - klo:19:14 »
...Talossa alaa 127m2 ja autotallissa 34m2.
Talossa ja tallissa vesikiertoinen lattialämmitys ja mahdollisuus jakaa kokonaisuus kahteen tai jopa kolmeen piiriin. Tekninen tila sijaitsee autotallirakennuksessa. Välissä kulkee lämpökanaalit noin 13m. Järjestelmään liitetään myös lämpimän veden kierto ja tarkoitus myös asentaa maakylmäkonvektori. Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja liesituuletus huippuimurilla. Varaava takka-leivinuuni.
Talossa ulkomitat 10 x 14,4m. Eristeet selluvillaa, seinässä 250mm ja katossa 500mm. Maavarainen laatta, jonka alla styroksi 200mm. Ikkunat kolmikerroksisia (U arvo alle 1) ja normaali määrä. Seinän kokonaispaksuus talossa 325. Tallissa lattiassa ja katossa sama eristepaksuus, kuin talossa, seinässä 220mm. Tallissa seinän kokonaispaksuus 295. Tallin tavoitelämpötila noin 17 astetta.
Ja kaivo on jo valmiiksi porattuna 185m.
Asukkaana nelihenkinen perhe.
Näillä eväillä siis...
Aikaisemmasta talosta kokemuksia lämpö-ässän v10 pumpusta kahdella jakopiirillä ja siihen olimme tyytyväisiä. Nyt tarpeet toki erilaiset...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivon aktiivisyvyys on laskelmassa noin 200 metriä. 
Se on vähän enemmän, kuin teillä on jo poratussa kaivossa.  Ero ei kuitenkaan ole iso.
Maaviilennys saattaa vähän elvyttää kaivon kallioperän lämpötilaa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus   ”Uusionni”   ASIKKALA   
Lämmitettävää   163 m2   414 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö   19 479 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   24 279 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -31,5 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,08 COP)   6,0 kW   18 523 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 756 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 200 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI   445 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.