Moro! Kaipaisin vähän apuja uuden 1,5 kerroksisen 203 neliösen (183 asuin neliötä) ok-talon maalämmön valintaan ja mitoitukseen. Tarjouksia on niin laidasta laitaan. Talo tulisi Kangasalalle. Huonekorkeus on 2,6m alhaalla ja ylhäällä suurimmillaan 2,5m. Vesikiertoinen lattialämmitys kaikkialla. Taloon tulee maanvarainen betonilaatta 200mm styroxi eristeillä, seinät 250mm, kattoon 400-500 puhallusvillaa, ikkunoita olisi 50-60 neliötä normaaleja kolmikerroksisia. Iv-kone olisi esimerkiksi Vallox 140 tai 145. 5 asukasta asuisi, kaksi suihkua, ei ammeita, takka jota käytetään todella vähän.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Kohteen hiukan tavanomaista suurempaa lämmitystarvetta selittää rakennuksen suuri ikkunapinta-ala.
Lämpökaivon aktiivisyvyys on laskelmassa noin 215 metriä.
Useimpien maalämpökoneiden maakiertopumppujen teho riittää kierrättämään tuolla syvyydellä riittävästi maakiertonestettä (= vähintään noin 0,450 litraa/sekunti).
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”AMD” KANGASALA
Lämmitettävää 204 m2 479 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 19 497 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 25 497 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29,1 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 6,5 kW 19 322 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 161 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 14 kWh
Tarvitaan yksi 215 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 467 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.