Hei, minulla on tällainen ongelma. Meille asennettiin IVT:n invertteri maalämpöpumppu mallia X-15, eli anto teho on 4,5-17 kW. Pumppu ei ihan täyttänyt niitä toiveita mitä odotettiin ja nyt ollaan tilanteessa, että maahantuoja tarjoaa (2.5 vuotta kestäneen prosessin jälkeen) uutta pumppua tilalle. Tänä päivänä ei IVT:llä ole tarjota samaa pumppua tilalle, kun heillä ei ole enää ko. mallia myynnissä, niinpä he tarjoavat tilalle on/off HQ 10 kW:n tai vaihtoehtoisesti HQ 13 kW:n pumppua jota tässä kovin ihmettelen, kun aikoinaan myivät 17 kW:n pumpun? Kysyisin että mikähän koko olisi sopiva meidän tarpeisiin ja tässä hieman tietoja.
Talo ja ulkorakennus/talli on rakennettu vuonna 2009-2010.
Porakaivoja on yksi ja syvyys on 201 metriä josta 30 metriä putkitettua/savea.
Talo:
- Huoneistoala 163 m²
- Kerrosala 190 m²
- Tilavuus 670 m³
- +lasitettu terassi 20 ² ja tilavuus 50,2 m³ jossa ei ole lämmitystä, mutta on valmiudet olemassa (putket lattia valussa)
Ulkorakennus/talli:
- Huoneistoala 62 m²
- Kerrosala 71 m²
- Tilavuus 240 m³
- + autokatos keskellä rakennusta joka on saman kokoinen kuin tuo edellä mainittu lämmin talli. Ajatuksena on että mahdollisesti joskus on tarkoitus tehdä katoksesta lämin.
Maalämpöpumppu on talon yhteydessä ja lämpökaanaliputkella hoituu tallin lämmitys jota on noin 30 metriä ja tallissa on 20 asteen lämpötila...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelen vastauksen viipymistä. En osannut heti täysin mieltää kaikkia laskelmaan tarvittavia lähtötietoja.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa voi vieläkin olla virheellisyyksiä lähtötiedoissa. Jos on, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tarvitaan 2 kpl energiakaivoja, aktiivisyvyydeltään 227 metriä.
Kaivojen etäisyys toisistaan pitää olla vähintään 25 metriä.
Maanesteen kiertonopeus pitää olla vähintään 0,366 litraa sekunnissa kaivoa kohden ja yhteensä 0,731 litraa/sekunti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rakennusryhmä ”Ile-Au” ILMAJOKI
Lämmitettävää 294 m2 815 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 37 194 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 43 194 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,0 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 10,5 kW 33 498 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 549 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 147 kWh
Tarvitaan 2 x 211 m = 422 aktiivimetriä lämpökaivoja tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 844 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.