Kirjoittaja Aihe: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu  (Luettu 6387 kertaa)

Poissa rizard

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« : 01.11.16 - klo:10:25 »
Mitä olisi fiksuin tapa toteuttaa käyttöveden kierto f1255 pumpulla tallista taloon. Nibe siis tallissa ja kanaalia n.25m taloon. Riittääkö niben kiertovesipumppu käyttöveden kierrätykseen kanaalissa vai vaatiiko erillisen pumpun? Vai onko fiksu laittaa taloon pieni sähköinen tulistusvaraaja?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 01.11.16 - klo:19:49 »
Mitä olisi fiksuin tapa toteuttaa käyttöveden kierto f1255 pumpulla tallista taloon. Nibe siis tallissa ja kanaalia n.25m taloon. Riittääkö niben kiertovesipumppu käyttöveden kierrätykseen kanaalissa vai vaatiiko erillisen pumpun? Vai onko fiksu laittaa taloon pieni sähköinen tulistusvaraaja?
Tulistusvaraaja on parempi ratkaisu.
Varaajan ns. kylmän veden tuloon (vesijohtoveden tuloon) liitetään tallissa olevalta lämpöpumpulta tuleva lämmin käyttövesi.
Varaajan koko ei tarvitse olla iso. 30 litraa riittää.
Tuon sähkövaraajan termostaatti asetetaan n. +55 C lämpötilaan.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #2 : 01.11.16 - klo:19:54 »
Riittääkö niben kiertovesipumppu käyttöveden kierrätykseen kanaalissa vai vaatiiko erillisen pumpun?

Nibessä ei ole käyttöveden kiertopumppua, eli vaatii erillisen pumpun. Tuommoinen kanaali hukkaa paljon energiaa jatkuvalla kierrolla ja varaajan kerrostuminen menetetään kierron vuoksi. Eli kuten edellä mainittu, pieni sähkövaraaja on varmasti paras ratkaisu.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rizard

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #3 : 01.11.16 - klo:22:10 »
Kiitos vastauksista. Eihän sielä mitään pumppua ollutkaan. Kiertovesipumpun tauko-aika asetukset nibessä oli ilmeisesti potentiaali vapaiden koskettimien ohjaukseen ulkoista pumppua varten. Täytyy kokeilla 30 litran sähkövaraajaa.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #4 : 01.11.16 - klo:22:18 »
Meillä on Jäspin VLK 30 pudottamassa odotusaikoja pitkähkön talon sisäisen siirtolinjan vuoksi. Sellainen huomio tuosta pienestä varaajasta, että vaikka kapasiteetti ja teho riittää tehtäväänsä vallan mainiosta, niin 15mm yhteet rajoittavat kuuman veden virtausta aika paljon. Suosittelen lämpimästi tuollaiseen käyttöön varaajaa isommilla yhteillä, varsinkin jos on käytössä useampi vesipiste.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa rizard

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #5 : 02.11.16 - klo:07:53 »
Saako jollain konstilla helposti laskettua paljonko tuollainen 25m pitkä kanaali hukkaa energiaa 55 asteisella kierrolla jossain lämpötilassa? Ja riittääkö tuo 30l varaaja pitämään veden lähellä 40 astetta koko ajan jos sinne pusketaan kanaalin verran kylmää vettä?

Poissa traktori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 136
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #6 : 02.11.16 - klo:09:42 »
Meillä on myös asunnossa pitkän putken takia talon toisen pään suihkunurkassa Jäspi VLK15 tulistusvaraajana. Siellä on kaksi suihkua, mutta ne on Oraksen Optima-sarjaa, eli aika pienivirtaamisia. Lisäksi saman jakotukin takana on kaksi wc-hanaa. Lämmintä vettä tulee tuon ansiosta lähes välittömästi, mutta kuten k113635 sanoi, nuo yhteet ovat hiukan liian pienet. Eli kun toisen hanan laittaa päälle, tuntee toisessa pienen lämpimän veden kyykähdyksen. Tämä on kyllä niin pieni, ettei naisväkikään ole mitään valittanut, mutta jos pidemmän päälle esim termostaatti toimii huonommin, niin tuo paineen vaihtelu voi tehdä temppujakin...

Mutta suosittelen vahvasti tulistusvaraajaa.
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.

Poissa Peta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #7 : 02.11.16 - klo:19:41 »
Kannattaa se varaaja pitää vähän korkeamassa lämpötilassa kuin 40c, jos se kiertovesi kiertää vain kanaalin matkalla eli palaa takaisin heti kanaalin päästä niin sen hukka on aika lähelle 0,2kwh tuolla lämpötilallani vähän riippuu kanaalin tyypistä. Mutta sekoittaa tosiaankin varaajan kerrostumista.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: f1255 4-16 käyttöveden kiertovesipumppu
« Vastaus #8 : 02.11.16 - klo:20:05 »
Saako jollain konstilla helposti laskettua paljonko tuollainen 25m pitkä kanaali hukkaa energiaa 55 asteisella kierrolla jossain lämpötilassa? Ja riittääkö tuo 30l varaaja pitämään veden lähellä 40 astetta koko ajan jos sinne pusketaan kanaalin verran kylmää vettä?
Lämmönsiirtokanaaleja on erilaisia.
On valmisteiden välisiä eroja ja eroja, jotka johtuvat kanaaliin käytettyjen putkien lukumäärästä ja koosta.
+ 55 C lämpöisen veden siirto 25 metrisessä kuluttanee noin 0,3 .. 0,5 kW tehoa ja noin 2500 ... 4000 kWh lämpöenergiaa vuodessa.

Se vesimäärä.
Putki, jonka sisähalkaisija on 20 mm ja pituus 25 metriä, sisältää noin 7,85 litraa vettä.